У меня есть файл EDS ( с описанием модуля вход - вывод ). Могу я его конвертировать в файл ESI ?
Вид для печати
У меня есть файл EDS ( с описанием модуля вход - вывод ). Могу я его конвертировать в файл ESI ?
Доброго всем времени суток, может глупая проблема, но поставила в тупик, Подключил Сп310 к ПЛК 200-01 по Ethernet, Панель мастером TCP, панель видит состояния модулей, считывает и записывает числовые значения в регистры плк, но не отображает через индикаторы состояния битов. Пробовал как в обучающем видео, пробовал через функциональные поле копировать во внутреннюю память СП и выводить, пробовал отображать биты(01), через регистры (04), создавал маски битов, нихочет и все. Раньше делал тоже самое только на PLK210 через RTU, все работало.
Поделите проблему пополам. До сп310 этот регистр с битами доходит или нет?
До Сп310 доходит, меняя в контроллере включенные биты в регистре числовое значение меняется на панели, пробовал и собирать маску бит и передавать на панель. Может ли быть проблема в том, что подключаю кабелем напрямую плк-панель, а не через коммутатор ?
Добрый день, подскажите пожалуйста, что прописать нужно тутВложение 77416 чтобы читать регистры с мдвв Вложение 77417