Да, возможно. Через ОРС сервер получаете данные с прибора, а потом выводите на тренд.
Посмотрите наш курс на Stepik - там это детально описано как работать с системой.
https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
Вид для печати
Да, возможно. Через ОРС сервер получаете данные с прибора, а потом выводите на тренд.
Посмотрите наш курс на Stepik - там это детально описано как работать с системой.
https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
Спасибо. Но не понятно, как установить связь между MasterOPC Universal Modbus Server и Конфигуратор M110?
Спасибо, есть пример данной настройки?
Есть видеопримеры по созданию конфигураций:
https://insat.ru/products/?category=2114
Какой у вас модуль? Часть модулей есть в поставке сервера - нужно только их импортировать в узел.
Модуль аналогового ввода МВ-110-224.8А
Такой прибор есть. Добавьте в OPC "Коммуникационный узел" типа "COM" и импортируйте в него устройство "МВ110-8А.sdv" (стандартный путь к каталогу с приборами ОВЕН: "C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\OWEN"). Настройте параметры Коммуникационного узла в соответствии с установленными в модуле сетевыми настройками.
Вложение 64860Вложение 64861Вложение 64862Вложение 64863Вложение 64864Вложение 64865
Не работает, что не так?
Если ставлю 3й порт, то тоже не работаетВложение 64869Вложение 64870
Все работает, спасибо, оно не работало, если программа Конфигуратор M110 уже была подключена к устройству.
Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?