Я программу написал. Сетевые переменные для слейва задал. А вот для мастера сложновато что-то.
Вид для печати
Я программу написал. Сетевые переменные для слейва задал. А вот для мастера сложновато что-то.
Здравствуйте...кто нибудь подключал СМИ-2 к ПР-110??
У Вас вопрос как из анекдота: спорим, я машину переворачивал?!
Переворачивал, переворачивал - не перевернул!
Теперь о СМИ2, не только подключал, но всё успешно работало, только с ПР114, но думаю это не принципиально, короче потребуется ПР-МИ485 и СМИ2 мастером назначить, для настройки АС4 и комп или ноут и минимум мозгов, скорее я бы сказал умение читать, всё!
Если Вы на циферки смотрите, то Вам в АСУ нужна программа распознавания речи, посмотрели, запомнили, дошли до АСУ, сказали типа: температура на улице минус пять градусов по Цельсию, программа распознала и передала данные для обработки, извиняюсь мне пока как-то так видится ваша система! Вообще с ТРМ1 есть ещё один способ получить информацию о значении параметра, это аналоговый выход, но Вы его не рассматриваете! Лучше напишите, что Вы планируете, управляет ли чем ТРМ1 или нужен только для посмотреть и т. д. и т. п. может кто поможет советом!
А вы остряк) Там между ТРМ и ПР связь по RS-485. Хотел узнать, как это всё с ПР передаётся туда, куда пока надо идти и говорить что-то типа: температура на улице... Но уже узнал)
Если в ТРМ1, как Вы упорно утверждаете, есть сетевой интерфейс RS485, то для передачи данных ему не нужны посредники в лице ПР200, короче если ТРМ1 чем-то управляет, надо заменить на ТРМ201(202), если только для посмотреть, достаточно ТРМ200, посмотрите наконец РЭ, начиная с ТРМ1 и далее по списку, а то меня шокирует одно утверждение о наличии у ТРМ1 сетевого интерфейса, далее даже не смотрю, просто не имеет смысла!
Там просто просят через ПР всё вести. Да тут другая проблема возникла: ПР200 включают, экран светится, но ничего не показывает. На нажатия кнопок не отвечает. У меня всё работало, что может с ним быть? Горит светодиод F1, но это не аварийная ситуация, как я понимаю. F2 с аварией связан.
СОМ-порты совпадают, но устройство не определено в ОЛ.
Нет экранов
На экране нет меню. Просто горит подсветка и всё. Пустой.
В техподдержку напишу. Говорят, что прошивка слететь могла.
Спасибо. Попробую. Но в диспетчере пишет: "Устройство не определено" (подключение, видимо, есть к сом-порту). И на ПР, и на ПК сом-порт №1 показывает.
А шлейф питания экрана немного расшатать могли, когда меняли положение перемычки на RS-485? У меня на одном контроллере разок так было - экран горел, устройство даже грузилось, но на экране не было символов.
Хорошо. Я пока возможные варианты решений собираю. Надо одним письмом отправить, чтоб по сто раз не звонить туда. А всё же почему даже при отключенном USB-порте и при наличии питания на ПР у него только светится экран? У меня было написано программа остановлена после загрузки или просто можно было войти в меню, когда программы ещё не было. Клавиши теперь не работают совсем: ни при удержании клавиши Альт, ни при других комбинациях.
Из техподдержки пока не ответили.
Подскажите Рабочая ли связка из ПР114 и модема ПМ 01 ?
А можно как-нибудь эту связку согласовать?
Что подразумевается под этим, если подключить их в сеть RS-485 то можно, но между собой они обмениваться не смогут.
В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=MMcDlPxaYuk можно посмотреть о вариантах взаимодействия с оборудованием.
Спасибо за помощь
Если через ПМ-01 можно опрашивать удаленно устройства с RS-485 и требуется только такой режим, то согласовать можно.
Если необходимо чтобы ПР114 управлял модемом, да не важно какой ПР то работать это не будет.
Melky Добрый день. А по подробнее про опрос ПРХХХ через RS485. Как я понимаю ПРХХХ это клиет а РС сервер. И скада делает опрос. Я правильно думаю?
ПР он не клиент, он просто slave, его можно опрашивать с компьютера штатно через ПР-МИ485 или не штатно через RS485-UART с автоматическим определением передачи.
ПМ01 если правильно понимаю может работать как удаленный RS485, при наличии СИМ карты со статическим IP.
з.ы. что ПР-МИ что ПМ-01 имхо устарели морально... преимущества ПР-МИ только в гальванической развязке
Здравствуйте. Впервые подключил ПР 200 к ПК, обновил встроенное ПО, перезагрузил (вкл/выкл из розетки).
При записи программы начинается загрузка и где то на 35% реле щелкает и на компе появляется такая надпись "выход прибора из режима загрузки" и загрузка прерывается Вложение 27715
Подскажите, что и почему происходит?
это когда пользовательская прога записалась в ПР200
Все! проблема решена!
Не могу подключить нтп-2-31 к пр114 не понятно куда садить питание хелп
Добрый день. С клеммы -24В ПР114 подаёте на клемму S/S3, с клеммы +24В ПР114 на + НПТ, с - ПНТ на вход I9(например). Не забудьте шунтирующий резистор (идёт в комплекте). У ПР 114 универсальный вход и по сути меряется падение напряжения на этом шунтирующем резисторе.
С уважением.
Добрый день Всем!
Подскажите, возможно ли с ПР200 через ПМ 01 отправлять/принимать СМС команды?
Хотел опросить ПЧ с помощью ПР200, не очень понятно какие адреса регистров назначать, в первый раз такой динозавр попался:
Вложение 27777
Может кто сталкивался или знает, протокол аски, однозначно, рту не поддерживается, а вот с адресами непонятки, наверно протокол придётся смотреть, где эти адреса расположены?
Добрый день. 1) Могу я управлять ПР110 (по ModBus) с обычного компьютера с помощью ПР-КП20. Просто я читаю шильдик, а там USB to UART, те обычный виртуальный сом порт. 2) могу я управлять (по Modbus) уровнями ТТЛ? Просто у меня проблемы с блочным программированием. Мне проще подключить Arduino через uart.