Вложение 13933 А что у вас в модбас модуле отображается? См. рисунок подчеркнуто красным.
Вид для печати
Вложение 13933 А что у вас в модбас модуле отображается? См. рисунок подчеркнуто красным.
Нажимая "Старт" возникает Last error №81, которая с периодом 1-8 с, сбрасывается на секунду-долю секунды, затем вновь устанавливается (хаотично 0 потом 81 и наоборот). Вот сейчас читаю на форуме про это же (т.к. вы подсказали от чего отталкиваться).
Первая строка гдe DWORD - перебираются номера адресов подключенных устройств, Last adress - т.е. 32,40,48.
Очень похоже на то, что у вас нет связи с панелью. Думаю, что причина в неправильном подключении или неисправности кабеля. Проверьте.
Так странно то, что когда мдвв ставится в ascii (хотя нам надо rtu) - связь с панелью есть..провода никакие не меняю.
Перекиньте панель на другой отдельный интерфейс. Если это возможно.
Соединение ( упоминала ранее ) последовательное: ПЛК- МВ110-8АС - МДВВ - ИП320.
Про ошибки имела ввиду в компиляторе, а про Last error не знала, не обращала внимания.
Задача стоит как раз чтобы все работало по одному интерфейсу.
Было решено поставить согласующие резисторы номиналом 120 Ом для обеспечения устойчивой связи на концах сети, между А и В. Сейчас буду пробовать, что получится...
Докладываю обстановку :o
Установка согласующих резисторов номиналом 120 Ом ничего не изменила, в цепочке последовательного соединения ПЛК- МВ110-8АС - МДВВ - ИП320 без МДВВ все работает, как только в эту цепочку подключаешь МДВВ - ИП320 перестает получать сигналы..
1) буду пробовать подбирать согласующие резисторы большего или меньшего номинала в 120 Ом.
2) как-то пытаться настроить МДВВ..
У кого-нибудь такие проблемы встречались?:confused:
pandaka а можно у вас спросить, почему у вас в ИП320 10-й регистр 32 бита, а следующий регистр output modul под номером 11 ?
32 бита вроде как 4 байта, то есть два регистра фактически.
Может я и не прав конечно, но что-то тут напутано
И список тревог, биты 288, 289, 290, 291 - они откуда вообще появились в панели ?