Проверьте как написал, c 4х51 DWORD и c 3x51 DWORD.
ФО не трогайте, пусть читает 2 раза, как 2 регистра и как DWORD
Вид для печати
До предела упростил проект. В проекте имеются 1 экран, 1 Окно тревог, 1 переключатель с индикацией и 1 функциональная область(ФО).
Параметры ФО:
Вложение 83547
Параметры переключателя:
Вложение 83548
Параметры окна тревог:
Вложение 83549
Общий вид:
Вложение 83550
Так вот, при нескольких вызовах окна тревог СП315 виснет(уходит в сон). МВ210- уходит в таймаут. Панель не работает должным образом.
https://disk.yandex.ru/i/ZE8CQ_EZQwkWTA
Как исправить ситуацию?
Обратился в поддержку.
Вложение 83579
Рекомендовали вернуть дефолтный IP, увеличить время ожидания до 10с, не превышать последний префикс IP больше 99. Зависаний больше нет.