Версия 3.5 не найду удалить
Вид для печати
Версия 3.5 не найду удалить
В 3.5 еще не было удаления.
Можно тогда сделать Проект - Экспортировать, будет сформирован проект без архивов.
Спасибо так и сделаю
Гуру, подскажите, как изменить связи элементов на мнемосхеме?
Делаю мнемосхему для тестового режима. Чтоб заново не ваять - импортировал основную мнемосхему.
Ессно все связи там потеряны, символы перечеркнуты.
Захожу в свойства элементов, на вкладке "Связь" вижу загадочную фразу:
"Для восстановления связи или установления новой перетащите ФБ на свойства контрола в палитре" :confused:
Пытался перетащить переменную ОРС сервера в поля "анимация входов" - загадочная фраза на исчезает и перечеркивание символа не пропадает.
Как создать новые связи ? Или заново все переменные из ОРС сервера на мнемосхему таскать ? С настройкой шрифтов, картинок и пр.
ПыСы.
Аналогичная проблема была при копировании и дублировании элементов мнемосхемы, но тогда просто забил и ввел все заново.
Выделяете элемент на мнемосхему, и тащите переменную в верхнюю часть панели свойств - связь будет восстановлена.
Добрый день.
Поставили интернет-клиента. Всё нормально, но есть неудобства. У меня на графике много перьев. А при просмотре через интернет-клиента, окно минилегенды отображается в открытом виде и своим фоном затрудняет просмотр перьев в правой части графика. Я не смог в настройках найти изменения прозрачности минилегенды. Скажите, возможно ли увеличить прозрачность минилегенды?
Спасибо.
Прозрачность задать нельзя.
Можно ее совсем отключить - это делается в общих настройках тренда.
В интернет-клиенте минилегендой все равно управлять нельзя.
Можно тогда сделать отдельные тренды - для интернет клиента и для общего просмотра.
Да это понятно. В интернет-клиенте просто скрины.
Спасибо.
По ходу возник ещё один вопрос.
В одном из трендов мне надо запретить горизонтальную прокрутку. Не могу в настройках найти. Запрет вертикальной прокрутки есть (запрет изменение шкалы значения). А как запретить изменение тренда по времени? Возможно это сделать?
Спасибо.
SCADAMaster спасибо за совет во восстановлению связей. Получилось.
Спрошу еще, раз уж тут ветка для чайников. По интерфейсу:
В дереве объектов элементы располагаются в порядке их добавления.
Хочется иметь возможность их как-то упорядочить для удобства чтения. поднять выше-ниже, перенести в группу и т.п.
По нажатию правой кнопки мыши на элементе в меню есть пункт "переместить выше", но при попытке им воспользоваться -
появляется рекомендация использовать схему объекта.
Открываю схему объекта - вижу схему связей элементов, но способа изменить расположение элементов в дереве - не вижу.
Как это можно сделать ? Спасибо.
Схему удалите (выделите объект) и на вкладке "Общие" удалите схему.
Перемещение элементов в дереве производится Shift+Стрелки Вверх-Вниз
Спасибо, получается, даже одновременно с несколькими элементами.
А как перенести в группу ? Пока удается только скопировать элемент в группу, с разрывом связей.
Здравствуйте, подскажите, есть блок - запуск процесса. Задал настройки на запуск web-браузера, со строкой аргументов - адрес интернет страницы. Все работает, страница открывается. А как скадой закрыть это открывшееся окно?
Только если убить процесс.
В приложении пример скрипта выполняющего такую операцию. Имя процесса задается в коде.
Все проверил, работает. Спасибо за оперативность.
Подскажите пожалуйста, как корректно перенести проект на другой компьютер ?
Пробовал так:
На компутере разработчика Проект -> экспорт.
На компутере оператора Проект -> импорт.
Проект корректно перенесся, запускается, но при запуске не подключается к OPC серверу. (OPC сервер for CoDeSys v2.0.)
При попытке в окне системы->ОРС сервер-> обновить -
Ругается следующим:
"Ошибка при попытке запуска ОРС сервера. Ошибка при выполнени приложения сервера."
Как правильно переносить проект на другой комп ?
Перенесли вы правильно. Скорее всего на этом компьютере какие то проблемы с ОРС сервером.
Попробуйте на нем сделать новый проект, и вставить его и переменные. Если не вставится - значит что-то не так с ОРС.
Среды разработки для MasterOPC не существует?
Для разработки проектов необходимо приобретать пакет?
Что вы подразумеваете под средой разработки? У нас среда разработки объединена с режимом исполнения.
Или вы имеете ввиду, возможность создания конфигурации более 32 тегов?
Да
Заказчик поставил задачу разработать конфигурацию, но пока сам ОРС-сервер не приобрёл
Существует ли возможность это сделать?
Напишите на support - мы дадим вам версию от другого ключа. Разработать в ней конфигурацию вы сможете, но не сможете ее запустить в режим исполнения. Добавить теги в скаду будет можно.
Простите, куда написать?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно отключить работу Окна сообщений (чтобы оно вообще не появлялось на экране и не подавало никаких сигналов) при помощи внешней логической переменной?
Так сделать нельзя.
Можно совсем запретить использование окна сообщений, можно закрывать его из дерева объектов используя ФБ "Состояние окна сообщений".
У меня вопрос начинающего по графике. Мне нужно на мнемосхеме создать блинкер который при аварии мигает, красным и ещё каким-то дополнительным цветом (как добавить дополнительный цвет?), при квитировании он перестаёт мигать и горит красным цветом, а при снятии аварии он горит просто серым цветом, при этом квитирование у меня будет производиться нажатием на него (необходимые скрипты вы предоставили). Вопрос в следующем, при помощи какого графического блока я всё это могу реализовать?(кнопка ли нужна, просто поле либо ещё что-то) Если есть видео уроки по этому вопросу то будьте добры кинуть ссылку. Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста я пытаюсь сосчитать импульсы, завёл сигнал в OPC сервер, там он их считает нормально, а вот в MASTER SCADA почему то не успевает считать. Частота импульсов где то 2 импульса в секунду.
Какой в MasterSCADA стоит период опроса изменений в ОРС сервере?
Если 2 импульса в секунду, то нужно тогда установить опрос 100-200 мс. И аналогичный период должен быть у объектов.
Если в качестве ОРС сервера используется наш Modbus Universal MasterOPC сервер, то можно включить у данного режим HDA и получать архивы.
У нас стоит расходомер с импульсным выходом, Мне необходимо отсчитать определенное количество воды и подать сигнал на закрытие клапана. у меня получается что в ОРС сервере сосчитало 5 импульсов, а в MasterSCADA только 1. ОРС сервер используем ваш.
Хорошо тогда другой вопрос. Если я буду использовать в CoDeSys ФБ CTU и на вход буду подавать сигнал с расходомера, то можно как нибудь подать сигнал со SCADA системы на вход PV CTU?
Конечно - как обычную числовую переменную.
Просто у входа PV стоит тип данных WORD, а какой тогда нужно ставить тип данных в ОРС сервере?
Беззнаковый короткий целый - uint16
Подробнее описано в данной документации:
http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
Добрый день. Вопрос по отчету. Имеется отчет с колонками данных, в ячейки которых имеют формат числовой. Обнаружилось, что если число не более 7-ми знаков, то отображается правильно, если 8 и более - то последняя цифра округляется до 0, то есть вместо 32 838 562 отображается как 32 838 560. Как это можно победить?
Добрый день еще раз!
Чуть ранее я задавал вопрос: "Подскажите, пожалуйста, как можно отключить работу Окна сообщений (чтобы оно вообще не появлялось на экране и не подавало никаких сигналов) при помощи внешней логической переменной?".
Вы ответили: "Так сделать нельзя.
Можно совсем запретить использование окна сообщений, можно закрывать его из дерева объектов используя ФБ "Состояние окна сообщений"".
Подскажите, пожалуйста, а как воспользоваться этим ФБ, если у него одни выходы?
Вещественный,что в 7-ми,что в 8-ми значных значениях