В таком случае, должно быть достаточно встроенной функции Word_to real. Можете подсказать где найти Plc Services Library, просто не смог найти?
Вид для печати
В таком случае, должно быть достаточно встроенной функции Word_to real. Можете подсказать где найти Plc Services Library, просто не смог найти?
Добрый день
Существует способ загрузки пользовательского приложения с SD-карты. Существует возможность сделать Бэкап настроек и приложения и в случае необходимости загрузить его с ПК.
А можно ли этот архив Бэкапа .tar скинуть на SD-карту и совершить восстановление через эту карту без необходимости подключаться через WEB-конфигуратор? Если да, то как?
plc210 2.4.0601.0905
В случае замены ПЛК из комплекта ЗИП было бы чуть удобнее вставить SD-карту и чтобы все настройки и приложение подгрузились без необходимости искать ноутбук, провод, объяснять человеку как подключиться, где Бэкап найти, как загрузить
Вы говорите "В вашем случае" а есть прошивки где такой функционал существует?
В прошивках 3.5.xxxx.xxxx (для ПЛК210-1x - новой аппаратной модификации) мы поддержали возможность автоматического развертывания резервной копии после прошивки с накопителя.
См. здесь п. 3 в новых функциях:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424209
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли каким-либо образом создавать аварию в менеджере тревог из кода, вместо добавления строчек в таблицу менеджера тревог?
Ну вот например: есть у меня в проекте 30 датчиков, для каждого нужно прописать 5 тревог (ав. высокое, пред. высокое, пред. низкое, ав. низкое, отказ датчика). Соответственно, нужно только по ним в таблицу менеджера тревог прописать 150 строчек. Через код это было бы гораздо быстрее.