Проверил у себя - у меня в случае физического обрыва связи с модулем в eStatus стабильно висит FIELDBUS_ERROR.
Вид для печати
Здравствуйте, ПЛК 200, устройство для ведения архива выбрано SD карта. Вопрос, тренды тоже пишутся на SD карту ? или где то нужно отдельно настраивать место хранения ?
Добрый день.
См. п. 7.19:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
Проще всего искать вручную по списку:
Вложение 71164
Скорее всего, у вас установлена версия 3.5.4.9.
Установите 3.5.4.8 - она автоматически подтянется в проект:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
сейчас вот такВложение 71165
Осталась еще проблема с " Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии". Удаляю ее из списка в менеджере библиотек, в добавлении библиотек вручную нахожу и добавляю и всё равно эта ошибка появляется
Вложение 71167