Можете поставить модуль ПРМ-3, он поддерживает 50М или заменить датчик на Pt1000
Вид для печати
Может совсем тупой вопрос - но все же - есть прибор ПР102-24.2416.03.1 - как правильно к аналоговому входу подключить термопару пт500 2х проводную? В инструкции есть рисунок
Вложение 86180
Но по факту имеем вот что
Вложение 86181
Я подключаю на com и UI - но прибор ее не видит - или нужна еще перемычка? как это было в ТРМ232
И как проверить что прибор увидел эту ТП? В режиме эмуляции через Овен Лоджик только получается (я сделал простенький проект - но прибор не видит ТП)?
Заранее спасибо за ответ!!
Вы ОЛ то откройте и увидите, что Pt500 есть в выборе датчиков входа. Вложение 86187
А так же можно посмотреть на сайте и в руководстве.
Правда рекомендовано Pt1000, с ним погрешность меньше, особенно по 2-х проводной схеме.
Так я все это прочитал и увидел - я не пойму как подключить 2х проводный ПТ500 к аналоговому входу пр102 что бы он его увидел! т.к. схема на сайте / в руководстве не соответствует реальному прибору - на фото в рук-ве есть какие то входы U1 U2 - в реальном приборе входы I и U
Выше схема на скрине, между U (66) и COM2 (67) для входа AI1. Вложение 86188
И по моему там все COM соединены, проверьте мультиметром, для всех входов СОМ2.
А чтобы показывало в Онлайн, надо ко входу подключить что-то, например энергонезависимую переменную.