Не пауки ,а электрическая принципиальная схема ....
Вид для печати
Да никто не ноет. Высказали свое мнение, предложили разработчикам подумать о недостатках. Спасибо за временное решение, м.б. в следующем проекте попробуем. А так если не будет критики, не будет и улучшений.
Rovki нельзя так защищать производителя. k-kont дело говорит про связи.
похоже они правы, взял сегодня старый-старый проект, попытался в нём поменять пару связей - и система подтупливает, хотя еслия я правильно помню, такого не было, хотя комп у меня ща сильнее в разы, того что тогда был...
Работа с макросами сделана через жопу.
При редактировании макроса с последующим его сохранением в библиотеку и в файл, в программе в редакторе макросов показывается обновлённый, а при прошивке прибора реально работает старый!!!
И только полностью удалив макрос из программы и заменив его на обновлённый из библиотеки и восстановив все связи, получаем нормальную работу прибора.
Для чего так сделано? поиздеваться над пользователями, или это вид бойкота продукции "засланными казачками" из контор-конкурентов среди программистов ОВЕН?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12264 если считаете, что программа работет не корректно, отпишитесь в вышеуказанной теме, если разработчик еще работает в компании (давно его не слышно), то проверят Ваш случай и поправят, а употребление эпотажных слов дело не продвигает
Отписался, но подобные эффекты бесят неимоверно.
Чего тут может бесить, прежде чем использовать макрос, я лично не поразу прлверяю работу и только когда меня все устраивает сохраняю макрос, поэтому в моем случае не бывает секонд едишен и ни чего не бесит :)
Бесит то, что при прогоне программы в симуляторе показывает одно, а при прогоне в ПР- другое.
Как пример - создаёте макрос со счётчиком. Включаете его в программу, проверяете, заливаете в реле.
Потом изменяете в макросе значение уставки счётчика. Сохраняете макрос и в библиотеку и в файл.
Сохраняете проект. закрываете Овен логик.
Открываете снова, открываете проект, смотрите в проекте в редакторе макросов макрос- значение уставки счётчика вновь введённое. Всё вроде хорошо.
заливаете проект в ПР. проверяете. И тут выясняется, что работает старое значение уставки счётчика, которого в проекте уже нет!!!
Нет его и в библиотеке, и в сохранённом файле макроса, там везде новые значения. Откуда берётся старое значение уставки? Проверял этот баг со счётчиками и таймерами.
Лечится только выкидыванием макроса из проекта и установкой макроса заново из библиотеки. ЗБС.
ИМХО настройки которые предполагается менять лучше сделать изменяемыми извне макроса. (в св-вах макроса)
да нормально всё! Бывает и хуже. Дождь со снегом не бесит? Жара летом - холод зимой???
Просто не надо беситься и всё сразу нормализуется ;)
Это всё-таки промышленное оборудование, а не махарайка с форумов "радиокот" и подобных им. И не игровая программа, к которой патчи можно хоть раз в неделю выпускать...
Ещё очень хотелось видеть одну возможность: назначить директории для программ и макросов отличную от стандартной файлопомойки "мои документы"
Ваши бы слова да производителям всего мира в уши ... начиная с Майкрософта :D
Такое ощущение, что с альтернативным ПО работать не приходилось.
Необходимость назначения директорий как-то не ощутил. Есть хорошая опция - список последних открывавшихся проектов.
Претензий более глобальных хватает. Но! Это не значит, что с софтом невозможно работать!
Терпимее надо быть .... толерантнее .... и на природу почаще выезжать ;)
как настроили?
овен логик просто запоминает последнюю директорию с которой работал. fail
Одно дело бесплатные прыщи/кеды, а программы для промышленного оборудования - это совсем другой разговор.
Несмертельно, но очень желательно.Цитата:
Необходимость назначения директорий как-то не ощутил. Есть хорошая опция - список последних открывавшихся проектов.
Терпимее к чему? к тому что приходится для прокладывания новой связи ждать по 5-10 сек в проекте в котором вычислительная мощь реле используется на 3-5%? (комп 2ггц 2 гб)Цитата:
Претензий более глобальных хватает. Но! Это не значит, что с софтом невозможно работать!
Терпимее надо быть .... толерантнее .... и на природу почаще выезжать ;)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, программа перестала подключатся к серверу, не могу ни обновить, не воспользоваться онлайн базой макросов. Была 50 бета, всё работало, потом перестало. Переустановил программу стало 45 бета, проблема осталась. Причём проблема на двух разных компьютерах.
Отключите автообновление.
Установите 51 бета с сайта (в ручном режиме).
На сайте лежит 45 бета.
Причём изначально ставил 45, и она автообновилась до 50 и всё прекрасно работало. На двух совершено разных компьютерах на работе и дома.
Похоже какая то проблема У Овена, ссылка на FTP-сервер с 161 поста не работает, вернее сервер не отвечает.
связь с хранилищем последней версии теряется в районе Франкфурта и это было еще до НГ
Ребята, а что теперь минимальный временный интервал 1 секунда? Помню раньше для подавления дребезга использовал блок с задержкой включения 100мс. А теперь как быть?
Доброго дня, уважаемые форумчане. Подскажите где посмотреть (в какой ветке) или может кто ответит? Скачал OL (раньше в нём не работал), появились вопросы:
1.Для чего нужны кнопки "разделить","объединить "проект? Что даёт разделение и объединение проекта?
2.Для чего нужен "редактор проектов"? Если он не встаёт с программой по умолчанию, а даёт выбор грузить его или нет, значит это кому то надо?:confused:
Здравствуйте всем! Нашел такую особенность в ОЛ: если в комментарии к, допустим, выходу написать "1, если t<0", то во всплывающем окне будет... впрочем, всё на скриншотах :) Owen logic 1.7 build 50 beta
misha636 он < воспринимает как открытие BB кода судя по всему и ломает всю структуру вывода. Со знаком > такого не происходит
Присоединяюсь к вопросу. Фича есть, описания нет.
Начальная настройка счётчика CTU - 3
Изменено по вышеописанной мной методике.
1.7 build 51 betaЦитата:
и укажите пожалуйста версию OWEN Logic в которой вы работаете.
PS: Замечено, что вышеописанный глюк проявляется в макросах с элементом "обратная связь" (задержка выполнения на 1 цикл)
разделение экранов сделано для удобства работы в режиме симуляции когда большие проекты (точнее большое полотно, которое не умещается на экране), тогда можно выделить две области и следить за изменениями (например выделить в одном окне входа, а в другом нужный участок кода.)
При открытии проекта в свойствах макроса (из основнго проекта) указано, что уставка - 3.
Уставка из проекта является приоритетной, поэтому когда вы просто меняете это значение в макросе ничего и не происходит, т.к. считается что для изменения достаточно изменить из проекта.
это происходит из-за того что вы указали в свойствах блока CTU в макросе "использование в макросе" - да. После этого значение доступно для редактирования через свойства макроса без влезание во внутренности.
конечно если его выкинуть, то вы вставляете макрос без предустановок и берется значение из макроса.
как вы себе это представляете?
в макросе вы указываете 3 и сохраняете, т.е. у всех новых блоков будет 3.
А уже в проекте меняете на 4.
Что должен делать OWEN Logic? Кому то же он должен отдать приоритет.
а еще лучше если вы используете 5 таких блоков и у всех разные значения. И тут вы решаете поменять в макросе значение. и у всех блоков слетает уставка.