для семейства плк 100 не заметил никакой разницы в работе ,кроме модуля статистики.
работает программа с таргетом 2.10 на плк с прошивкой 2.06,работает программа с таргетом 2.05-07 на плк с прошивкой 2.10.7.
Вид для печати
для семейства плк 100 не заметил никакой разницы в работе ,кроме модуля статистики.
работает программа с таргетом 2.10 на плк с прошивкой 2.06,работает программа с таргетом 2.05-07 на плк с прошивкой 2.10.7.
естественно работает, мы ж не изверги.
а как насчёт плк63? какая прошивка и какой таргет актуальны для них?
у меня тоже ПЛК 100 с последней прошивкой 2.10.9
какой Target-файл к нему нужен?
нашел на сайте target PLC100 2.10.c - это что за версия?
на сайте targetы для 2.10.7, а 2.10.9 не нашел...
Target 2.10 для всех прошивок, начиная с 2.10.1
седня получил ПЛК100 с прошивкой 2.10.9...на диске версии 8.12 с этим плк ее нет...
1.где эти новые прошивки???
2.где описание на них???!!!
:confused:
Можно или нет прошить новой прошивкой №2.10.7. ПЛК-100.P.L. купленый 2007г. сейчас стоит прошивка 2.0.3.
Будет ПЛК работать с новой прошивкой?
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.02.8
Need Target version 2.02
Compiled: 12:54:09 Nov 23 2007
MAC 67:77:00:01:5C:36
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence limited to 360 bytes
No DAC
PIC version is 08
можно, будет.
я прошивал.
С прошивкой 2.0.3 не работает ваша библиотека PID_REG2.
Так это или нет?
а что Pid_reg2 с прошивкой №2.10.7. может не работать?
уважаемые, где-же описание 2.10.9 и 2.11.2 ???
прошивки на данный момент находятся на сайте.
уже готова новая версия диска, выложим ее на сайте:
по поводу изменений отпишу позже, сейчас нет доступа к логу.
спасение утопающих дело самих утопающих....
правда опять не все...Цитата:
2.07.0 (19.1.2009) - исправлена возможная перезагрузка при работе по 485 интрефейсу на плохо (несогласованных) линиях.
- Исправлена ошибка с невыставлением секунд при их значении==0
- Исправлена функция rename
2.07.1 (30.01.2009) - Исправлена индикация типа лицензии
- Исправлена перезагрузка при обращении к параметру n.err
2.07.2 (09.02.2009) - Иправлено задание времени и даты через PLCBrowser
2.07.3 (01.03.2009) - Значения входов соответствуют физическим с 1-го цикла (но программа на 20 циклов ПЛК позже стартует).
2.10.0 (куммулятивная) - Реализована машина состояний управления модемом которая позволяет дозваниваться в заданое время и принимать звонки, таким образом обеспечивая связь по прямому соединению для Getway, ModBus, Owen, Dcon, мастер и слейв.
- Реализована возможность устанавливать соединение с Internet через PPP соединения, Плк может выступать в качестве клиента или сервера.
- Реализован DHCP (dinamic host configuration protocol) клиент - получение динамических адресов.
- Реализован DDNS (dinamic domain name system) клиент - обнавление данных о своем ip на динамическом dns сервере.
- Реализована 20 функция ModBus slave - чтение файлов архива через ModBus интерфейс.
2.10.1 (01.04.2009) - уменьшено время переключения из передачи в приём с 40 до 8 бит (для посл. портов в библиотеке SysLibCom.lib
2.10.2 (07.04.2009) - Добавлена в модуль статистики дополнительная индикация свободных ресурсов процессора для сообщения
пользователю о необходимости оптимизации программы ПЛК в случаях, когда пользователь испытывает трудности с
самостоятельным определением расхода ресурсов при исполнении пользовательского кода.
- Добавлена битовая индикация низкого уровня свободных ресурсов процессора (<20 процентов) для того случая,
когда пользователь не способен самостоятельно определить случай снижения свободных ресурсов процессора
ниже 20 процентов.
- Исправлена ошибка с опросом 2-х регистровых параметров по протоколу ModBus
2.10.4 (14.04.2009) - Исправлен обмен сетевыми переменными
- Улучшена произодительность цикла ПЛК и сетевого обмена
- исправлена ошибка при задании времени цикла ПЛК (недостаточная точность цикла)
2.10.5 (17.04.2009) - уменьшено время работы ПЛК 110-хх от резервного питания при отстутствии программы
2.10.7 (23.07.2009) - Изменен алгоритм работы светодиода Связь для ПЛК110
- Исправлено зависание при шторме по сети Ethernet
2.10.9. (25.09.2009) - Добвлена поддержка новых плат ПЛК100 (USB)
- Исправлена возможный сбой инициализации АЦП при загрузке новой программы.
2.11.0 (19.10.2009) - Исправлена работа 20-й функции ModBus для больших файлов.
2.11.1 (09.12.2009) - Исправлена работа модуля модема с PPP при частых дисконектах.
- Исправлена возможность перезагрузки ПЛК при заливке нового проекта или останове программы при использовании сетевых переменных.
2.11.2 (02.02.2010) - Исправлены ошибки в модуле GPRS.
- Увеличены таймауты ожидания для сотовых сетей (Билайн), не соответствующих стандарту.
2.11.7-2.12.4 (4.06.2010) - Добавлена поддержка нового измерителя для ПЛК 150/154
- Добавлена защита от jumbo Frames при наличии гигабитной сети
на сайте уже v.2.12.4
2.11.7-2.12.4 (4.06.2010) - добавлена поддержка нового измерителя для плк 150/154
филоненко владислав, а в чем новизна новых плат плк100 (usb)
Можно прошивку и таргет для плк63 market@atb-electro.ru
на plc@owen.ru запрос вышлите.
2.10.0 (куммулятивная) - Реализована машина состояний управления модемом которая позволяет дозваниваться в заданое время и принимать звонки, таким образом обеспечивая связь по прямому соединению для Getway, ModBus, Owen, Dcon, мастер и слейв.
- Реализована возможность устанавливать соединение с Internet через PPP соединения, Плк может выступать в качестве клиента или сервера.
- Реализован DHCP (dinamic host configuration protocol) клиент - получение динамических адресов.
- Реализован DDNS (dinamic domain name system) клиент - обнавление данных о своем ip на динамическом dns сервере.
- Реализована 20 функция ModBus slave - чтение файлов архива через ModBus интерфейс.
Эти функции поддержаны только в этой версии прошивки или во всех последующих тоже?
На страничке с прошивками для ПЛК100 http://www.owen.ru/catalog/78552813 лежит таргет 2.11. Что нового в нем появилось?
Ну и прошивка уже 2.14.хх - тоже бы хотелось узнать, какая последняя и что в ней нового?
1. Изменения в прошивке
2.14.0 - Поправлена процедура UpdateCore для ПЛК с Flash 321D
- Реализована калибровка входа 0-10В для ПЛК150 и 154 с платами PLC12C05
2. Изменения в Target
в Таргет 2,11 одно единственное изменение. Для аналоговых входов изменено время опроса входов с 0,5 до 1 секунды. Связано с новой измерительной схемой на плк(введена осенью 2010 года). Если время будет меньше, то через некоторое время значения начнут резко прыгать.
При этом необходимо учитывать следующий нюанс:
Если все 4 канала будут иметь время измерения 0,8 секунды и меньше - будут "прыжки". Если 1 канал будет иметь время меньше секунды а остальные больше - всё будет работать нормально.
Мы произвели ряд работ для устранения ошибок в ПЛК63/73.
Результатом работы являются:
1) новая прошивка для ПЛК73 версии 2.16
2) новый Target-файл для ПЛК63/73 версии 2.01
3) Модернизирована программа тиражирования
Изменения:
--------------------------------------------------------------------------------
Прошивка 2.16 для ПЛК73:
1) Исправлена путаница в интерфейсах контроллера при работе из конфигурации. Исправлено задание адресов для RS.
2) Исправлена работа контроллера через библиотеку SysLibCom. При работе через данную библиотеку контроллер не принимал ответы от устройств по RS.
--------------------------------------------------------------------------------
Target 2.01 для ПЛК63:
1) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения с передней панели".
2) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения по сети".
3) Добавлен вывод версии Target-файла.
--------------------------------------------------------------------------------
Target 2.01 для ПЛК73:
1) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения с передней панели".
2) Исправлена галочка в конфигурационном меню "Разрешить изменение значения по сети".
3) Добавлен вывод версии Target-файла.
4) Изменен диапазон адресов протокола Modbus для переменных типа IntP из SubMenu c 322-511 на 344-511 в связи с перекрытием зарезервированных адресов.
5) Изменен диапазон адресов протокола Modbus для переменных типа Float из SubMenu c 82-286 на 90-286 в связи с перекрытием зарезервированных адресов.
--------------------------------------------------------------------------------
Программа тиражирования:
Поддержка устройств:
1) ПЛК63
2) ПЛК73
3) ТРМ132М
4) ТРМ133М
Данное ПО можно скачать тут:
http://www.owen.ru/catalog/72830689
Подготовлена новая версия диска для ПЛК100/150/154/110/160/63/73
Найти можно в том же разделе.
А когда будут устранены более серьезные ошибки? В частности, не возможность редактирования и ошибка отображения переменной в меню при отсутствии у нее сетевого адреса. Или это исправлено в таргете?
Мне немного не понятна ваша проблема. Если я все верно понимаю, если вам не надо опрашивать переменную по сети, то не задавайте ей адрес. и уберите галочку опрос по Modbus и OWen. И все будет работать.
Попробуйте новый таргет, возможно ваши проблемы мы и устранили. Если нет, то пишите мне на почту или тут, постараемся исправить.
Проблемы устранились.
Возможно не по теме, но всё же. Помнится раньше была проблема у ПЛК 110 32, он произвольно переходил в режим стоп. Скажите это исправлено уже, или так же по старинке добавлять кнопку в конфигурацию? Другие ПЛК этим не страдают? Например 100й.
Здравствуйте!
Проблема самопроизвольного останова касается ПЛК100 и ПЛК110, и появляется при ложном срабатывании кнопки "СТАРТ", вызванном наводками на контактах выведенных под эту кнопку. Так что добавление подэлемента "Button" в конфигурации ПЛК лишним не будет, т.к. при этом призвязка кнопки "СТАРТ" к запуску/останову программы прекращается.
Нет. *При разумных - читай ГОСТовских уровнях помех.
Кнопка у нас на фирме самопроизвольно срабатывала 1 раз и то по ней кто-то молотком постучал до этого.
Но т.к. были жалобы - добавили функционал.
Здравствуйте. тема вроде о прошивках, поэтому задам вопрос здесь. предыстория:
Есть плк63, при загрузке примера работы с пм-01 выдал:: неразрешенные ссылки на внешние pou::: потом, при заливке другой программы(которая кстати отлично на нем работала), выдал ошибку о несоответствии платформы. смена таргета ни к чему не привела. вообще перестал загружаться. при попытке сменить внутреннее по, выдал:::не совпадают идентификаторы прошивок::: и программа завершает работу. что делать? Вытащил батарейку, программы теперь заливаются, прошивку менять ни в какую не хочет. И вообще плк63 работает с модемом ПМ-01? Продавцы утверждали без проблем.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Вопрос по прошивке ПЛК 150 И.М.
Есть указанный ранее ПЛК завод.№ 10746080501003269, М08-000453, выпущен 06.06.2008.
Имеет прошивку 2.03.0, работает с таргетом 2.02-3. Долго лежал на складе, сейчас нужно делать на нем проект.
Вопрос:
1.На какую максимально новую прошивку его можно перепрошить: 2.10.7 или 2.14.0? Или может быть другая?
2.Нужно ли проводить UpdateCore и как вообще (Format flash, UpdateCore и т.д.) прошивать
такой старый ПЛК, чтобы он остался работоспособен?
3.На этой прошивке вполне стабилен, но на новый проект прошивать все-таки нужно.
Спасибо.
Здравствуйте!
Если речь идет о примере работы с SMS-сообщениями на ПЛК63 и ПМ01, то необходимо в проект добавить библиотеки SysLibCOm.lob и SmsOwenLib_x3.lib.
В случае если выдается сообщение о несоответствии целевой платформы, а таргет выбран верно, то сделайте в проекте последовательно очистку и компиляцию ("проект/очистить все", "проект/компилировать все").
При перепрошивке необходимо плате перепрошивки поставить dip-переключатель (перемычку на старых платах) в положение прошивки, запустить программу, после чего программа должна удалить старую прошивку и загрузить новую.
Здравствуйте! Столкнулся с проблемами при запуске ПЛК73 после подачи питания - релюшки щелкают, а они через контакторы вентиляторами (20 шт. по 1.5 КВт) управляют :(. Провалы питания бывают до раза в неделю.
Стал разбираться = контроллер запускает программу, но на первое время (около секунды - может один или два цикла) не дает данные датчиков и текущее время.
Теперь обхожусь тем, что проверяю:
- Отсутствие датчика температуры определяю по недостоверным показаниям (например воздух - 40.. +50);
- Факт сброса (IF systime = dt#1970-01-01-00:00 THEN Restart:=TRUE; END_IF) .
Просто в программе запрещаю при рестарте изменять выхода.
Возможно ли в прошивке для ПЛК73 воплотить задержку или чтобы перед пуском пользовательской программы в регистрах уже были реальные показания датчиков и данные внутренних часов?
Возможно ли ввести виртуальный регистр наличие/ошибка датчика на аналоговый вход? Или смысла нет? Может быть у вас в прошивке есть возможность проконтролировать наличие перемычки...
Спасибо
П.С. установка бесперебойника защитит от кратковременных пропаданий, но после простоя при старте программы опять же уходим в аварийный режим (НЕТ ДАТЧИКОВ! ) и тут же (через секунды) срочно всё вентилируем :)
Добрый день.
Подскажите какие прошивка и Target актуальны на сегодня для ПЛК73.