Температуру холодных концов надо прибавлять, а не вычитать. Странно, что ты этого не знаешь.
Только не понятно зачем нужны эти телодвижения..
МИТ 8.30 сам все сделает.
Вид для печати
Похоже, что приплыл я.
Рабочий конец термопары в ледяной воде (0 мВ), холодный спай 20 гр, прибор без компенсации показывает -20 гр, т.к. "холодная" термопара включена встречно основной, для компенсации нужно прибавлять её температуру.
Уточню процесс, - измеренную температуру ХС переводят в напряжение для данного типа термопары, затем складывают с измеренным напряжением, результат переводят в конечное значение температуры.
0 гр и 0 мВ
Рабочий конец термопары в ледяной воде (0 мВ)
Он не генерирует термоэдс, это имеется в виду. А вот попытка это проверить и приведет к каким-то показаниям.