Еще вопрос. После старта ПЛК, в календаре стоит текущая дата (см скриншот). А переменная, привязанная к календарю, хранит в себе запись "01.01.1970". Как сделать так, чтобы после включения ПЛК, переменная принимала текущую дату ?
Вид для печати
Еще вопрос. После старта ПЛК, в календаре стоит текущая дата (см скриншот). А переменная, привязанная к календарю, хранит в себе запись "01.01.1970". Как сделать так, чтобы после включения ПЛК, переменная принимала текущую дату ?
Потому что присваивание надо выполнять в области кода, а не в области объявления.
См. здесь:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304642
Я еще раз обдумал вашу задачу - и, предполагаю, проще будет сделать вот так (в коде программы):
Вложение 68430
Добрый день.
Возвращаясь к вопросу работы блока "APID_POS_VALV" с ручной настройкой ПИД параметров. При испытании на объекте, ФБ стоит в закрытом положении и регулирования не происходит.
Запись в ФБ происходит с панели по нажатию.
Вложение 68432
Вложение 68433
Возможно, что для записи в ФБ необходимо все-таки активировать автонастройку?
Нет, такое требование не подразумевалось.Цитата:
Возможно, что для записи в ФБ необходимо все-таки активировать автонастройку?
Если запустить пример с нашего сайта - то в нем регулирование происходит?