Добрый день.
Это баг локализации - надо переключить язык интерфейса на английский (Инструменты - Опции - Международные установки).
Вид для печати
Например, см. Регистр 14.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно скачать библиотеку Овен в которой есть модули МДВВ и MVA8, MY110 для Codesys 3.5 sp5 СПК110. Ищу тут и на сайте Овен уже пол дня и ничего не могу найти. Или эта библиотека с модулями уже идет с установкой среды Codesys 3.5 sp5?
Я установил Codesys 3.5 sp5 с сайта Овен и таргет файлы для СПК110. Открыл проект который я разрабатывал на другом компьютере в такой же версии Codesys 3.5 SP5 и она не видит модули. Скрины ниже. Помогите пожалуйста!Вложение 45187Вложение 45188
Вам надо на втором ПК установить библиотеку (Инструменты - Репозиторий библиотек).
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
Потом надо добавить ее в Менеджер библиотек, а текущую библиотеку (с желтым !) - удалить.
Евгений, СПАСИБО!!! Я теперь понял как нужно играть с библиотеками, чтобы не играть на собственных нервах)) Спасибо помогло!)
Подскажите, пожалуйста. Есть ФБ для обработки структуры аналог.параметра (VAR_IN_OUT).
Есть несколько самих парfметров которые нужно обработать в одном месте.
Как реализовал я: создал только ОДИН экземпляр этого ФБ, и несколько раз вызываю этот ФБ с разными данными (структурой анал.парметра).
Это правильно? Может я что то не учел, и нужно создать для каждого параметра свой экземпляр ФБ?
Спасибо.
Если вам так удобно то почему нет. Недостаток только в в неудобстве отладки так как вы не видете всю информацию сразу.
Спасибо! как раз назрел вопрос по поводу отладки ) В режиме онлайн вижу последний вызов этого ФБ. Если я хочу увидеть информацию по каждому каналу нужно создать отдельный экземпляр ФБ.
Здравствуйте, сделал все по FAQ пункт 40 (Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования? ). Все хорошо проект защищен , но теперь при подключении к Web визуализации нужно ввести логин и пароль, а мне нужно предоставить клиенту доступ к веб визуализации. Можно ли как то отключить запрос логина при подключении к веб не отключая логин на подключение к СПК ?
Добрый день.
Вам лучше защитить доступ по этому варианту:
https://youtu.be/M9aXq00Ldvw
Добрый день, не понимаю, почему не могу подключиться к СПК110.
СПК пингуется.
Кодесис видит СПК и можно "помигать".
Но выбрать его для загрузки, почему-то не дает?
См. снимок экрана.
У вас не совпадают версии прошивки и таргета.
Какая у вас версия прошивки?
Сменил таргет на 3.5.11.57 и связь пошла. Спасибо!
У меня спк110м01, могу ли я записывать
в retain память с частотой программы? (20мс).
Память изнашивается при любой записи или только при _изменении_ значения?
Заранее спасибо
Retain память не изнашивается.
Это касается всех приборов с памятью MRAM.
У разных приборов могут быть разные алгоритмы сохранения RETAIN - например, в ПЛК1хх (не М02) энергонезависимые переменные сохраняются только при пропадании питания.
И теряются при неисправности внутреннего источника питания (аккумулятора).Цитата:
в ПЛК1хх (не М02) энергонезависимые переменные сохраняются только при пропадании питания.
Вопрос относительно изменения цвета фона в редакторе (в продолжение этой темы из раздела для CODESYS v2.3: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20148 ).
Никаких альтернативных способов нету.
Поясните пжл по Модбасу,
я ввожу в Мастере чтение/запись пары новых каналов(слов).
В Слейве ничего не меняю.
Получаю отсутствие связи.
Для меня странно, я же просто записывая в память Слейва пару новых переменных и все равно, знает он о них или нет.
Почему формируется отказ связи?
Заранее спасибо
Dmitro, возьмите Modbus pool и Modbus slave, и поиграйтесь в соединении. Все станет ясно.
Это как на почте, слать надо телеграммы только фактическим абонентам
В моем представлении у Слейва есть некий кусок памяти куда он сам и Мастер можно писать. Все не так.
Здравствуйте, подскажите как организовать единичный импульс после клика на кнопку.
Заранее спасибо
Скажите пжл, защищены ли порты rs485 от короткого замыкания? (ПЛК110-30). СПК остановил обмен, может изза КЗ, если защищен, почему не делает попытки возобновить?
Заранее спасибо
Доброе утро!
у меня возник очередной затуп))
пишу програмку на языке ST
CD: WORD;
b1:BOOL;
IF CD:=10 THEN b1:=TRUE;
END_IF
Почему то компилятор ругается что "Невозможно конвертировать тип WORD в тип BOOL",
Как так-то, вроде же для CD цифру 10 присвоил?
У меня СD -это счетчик импульсов, т.е. согда у меня всего 1 импульс, то выполняется одно условие, а когда 10 то другое.
Т.е. у меня и есть условия, что при CD=10, b1=true
b1:= CD.3 AND CD.1;
Это как понять? (пардон за такие вопросы конечно)))
Добрый день!
Подскажите, можно ли поменять скорость обмена по Modbus внутри программы, если Modbus_Com создан стандартным образом.
Вложение 46347
Добрый день.
Можно попробовать так:
Вложение 46348
При перезагрузке контроллера надо будет вызвать метод повторно - так как по умолчанию используются настройки, заданные в узле Modbus COM.
Здравствуйте, форумчане!
Возможно я повторяюсь, у меня возникла проблема при установке target файла в codesys v3.5 sp11 patch 5. после нажатия на кнопку Next появляется сообщение об ошибке "Файл существует". После чего установка прерывается.
При создании нового проекта появляется точно такая же ошибка, но проект создается после нее, но никакого устройства нет
Вложение 46624
Добрый день, возникла необходимость управлять с одного СПК двумя установками, проект для одной установки написан и отлажен. Для простоты реализации поставленной задачи хочу создать проект с приложением устройства и запихнуть туда уже готовое приложение в двух экземплярах. Но когда загружаю даже базовый проект с приложением устройства возникает исключение. Скриншоты прилагаю.Вложение 46652Вложение 46653Вложение 46654Вложение 46655
Добрый день.
Проекты с Device Application не поддерживаются.
Вам нужно внести соответствующие изменения (добавить блоки управления второй установкой) в PLC_PRG.