Какой-то код все равно потребуется написать.
По-моему, Cs-Cs где-то выкладывал на форуме пример.
Или можете взять за основу пример отправки e-mail при появлении тревоги:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
Вид для печати
Какой-то код все равно потребуется написать.
По-моему, Cs-Cs где-то выкладывал на форуме пример.
Или можете взять за основу пример отправки e-mail при появлении тревоги:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
Спасибо, посмотрю.
Подскажите пожалуйста по вашему примеру с e-mail. Пока убрал сам блок отправки, хочу увидеть для начала сформированную строку с текстом тревоги. Активные тревоги в контроллере имеются, но ничего не происходит:
Вложение 67810Вложение 67811
Чего-то не хватает?
Спасибо за помощь!
Добрый день! Возникли проблемы с передачей значения температуры. Передача осуществляется по 485 с ПР на СПК. Переменную температуры я преобразовал в целочисленный тип и записал в сетевую. Как быть дальше в Кодесисе, подойдёт ли Read Holding Registers, к какому типу привязаться ARRAY OF WORD или WORD ? Я знаю, что можно из 2х вордов преобразовать в реал с помощью WORD_TO_REAL, но тут передаётся 1 переменной.
Добрый день.
Подойдет.Цитата:
подойдёт ли Read Holding Register
В вашем случае - к WORD.Цитата:
к какому типу привязаться ARRAY OF WORD или WORD
Большое спасибо, а как потом c WORD в REAL преобразовать?
Еще вопрос: есть ли функция, возвращающая текущее количество активных тревог?