Есть и Telnet клиент, и SSH.
Но, скорее всего, через cURL все равно будет проще.
Есть и Telnet клиент, и SSH.
Но, скорее всего, через cURL все равно будет проще.
С самим cURL то проблем особо нет, проблема больше в том что WEB админке роутера вся на скриптах написана. Для начала там надо пройти авторизацию, потом уже отправить POST запрос с авторизацией. И все это потребует парсинга большого количества данных, большой буфер и т.д. Боюсь как бы SysExecute тормозить не начал и я вместе с ним :-). Одним словом пока в эту сторону что-то страшновато двигаться. В Telnet по сути те же действия, только буферы в разы меньше будут да и SysExecute не нужен.
Собственно сделал через Telnet, с помощью библиотеки OwenCommunication. Все работает, возникла только проблема непонятная, ответ в STRING писаться не хотел (вылезало сообщение о неправильном формате, пока не успел понять в чем дело), пришлось писать его в массив байт.
Вложение 44718 Добавил в проект ПВТ-100 = 5 штук. И всё пропало, недолго поработало и всё. Вылезло предупреждение, я даже не понял где ошибся.
Какие сообщения в Device - Журнал?
Вложение 44720 Как-то так.
Вы сигналы с датчиков напрямую на тренды выводите?
Лучше сделать промежуточную переменную и фильтровать ее значение до разумного диапазона (например, если датчик отключен и придет неадекватное значение - то это может привести к делению на 0 в тренде - что, видимо, и происходит).
Вложение 44721 Ну не напрямую. То есть как я понимаю, что это происходит из-за значения канала датчика???
Это одна из вероятных причин.
Разобрался. Всё снёс, запись трендов сделал раз в 10 секунд. Работает. Вывод: панель не тянет. Спасибо что откликнулись.
Здравствуйте
Настраиваю Овен Cloud на СПК107 М01.
При переходе на "Owen Cloud / Конфигурация" вместо поля "ТОКЕН", стоит поле "IP-адрес".
Что сделал не так?
Добрый день.
В последней прошивке способ подключения к облаку изменился.
См. здесь п. 5:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.1.pdf
Здравствуйте. Не удаётся установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 пишет Could't load CheckACL.dlll file.
Добрый день.
Вероятно, не хватает прав. Попробуйте от имени администратора установку запустить и ставить не в системные папки.
Добрый вечер. Есть проблема. Пытаюсь настроить обмен между спк107 м01 и модемом пм01, с помощью бибки. Если выбираю 485 порты, работает. 232 - не работает. В чем проблема не пойму. Работает ли 232 вообще, или что-то делаю не так?
У СПК RS-232-1 может использоваться в режиме консоли - тогда работать по нему с модемом не получится.
Проверьте, не установлена ли в конфигураторе соответствующая галочка.
Спасибо. Нашел причину. Проблема была в кабеле. Монтажник накосячил. Кстати, клемники быстрозажимные - очень удобно.
Добрый день. Продолжение предыдущей проблемы с RS 232-м. Контролеры СПК107 М01 и ПЛК150. Связь и управление по СМС с помощью GSM модемов ПМ01. Столкнулись с проблемой. Отключаем ЭХО АТ командой АТЕ0, сохраняем AT&W, все работает. СМС корректно получает. Но после перезагрузки СПК и модема (выключили, включили питание всего шкафа управления), СМС отправляет, а вот при получении СМС не видит текст, номер, дата не корректная. Как при включенном ЭХО. Снова отключаем ЭХО, сохраняем - работает. Но после очередной перезагрузки все снова повторяется. Это уже третий проект и до этого проблем не было. Причем так ведет себя только один модем, подключенный к СПК. Второй модем работает корректно, подключен по RS 485. Попробовали отключать ЭХО с помощью FB_SMS_CSD.SetModemPort как описано в примере. Но после перезагрузки все тоже самое. Модем подключен по RS 232. Поменяли модемы местами. Тот который работал с ПЛК, с СПК тоже перестал видеть СМС. Как будто в СПК что-то включает ЭХО. Опытным путем выяснили что дело в 232. На нем после перезагрузки, включается эхо. Перешли на 485 - все работает, СМС приходят корректно. Что сделать чтобы по 232 работало?
Скриншот прилагается.
Вложение 45662
В продолжении эпопеи.
Выяснил, что в бибке блок (FB_SMS_CSD.SetModemPort) который должен настроить модем, в том числе отключить эхо, не отключает эхо.
Переподключил модем на RS 232-2, проблема ушла.
Вывод: на 485 и 232-2 работает нормально, на 232-1 при перезагрузке включается эхо.
Наверное проблема в бибке или прошивке.
Подключаюсь к СПК110М01 через WinSCP, в руководстве сказано root / 22 / без пароля
Все равно спрашивает пароль, и постоянно говорит "access denied". Как?
Евгений, я правил файл owen-cloud.conf по SCP, пишет readonly и не дает корретировать. Как быть?
Сегодня случилась неприятность с 110 панелью (вчера программа в панели работала). При загрузке полоса прогресса доходит до конца, но сама программа не запускается. Пытался стереть пользовательскую программу конфигуратором, но это не помогает. Такое чувство что программа не стирается. При сканировании сети из codesys панель определяется, но при попытке загрузить программу возникает ошибка (см. рисунок). Есть ли вариант какого-то хардресета к заводским настройкам?
Вложение 46215 Вложение 46216
Прошивка 1.1.0611.1056
А через системное меню самого СП1хх? При включении СП тройной тап по экрану, далее вход в системное меню, пароль по умолчанию owen.
Всем привет!
В своё время СПК1ХХ позиционировался в качестве замены СПК207. Но СПК207 отличался возможностью работы в расширенном температурном диапазоне от -20 град.
Никаких анонсов работы СПК1ХХ при отрицательных температурах в будущем на форуме найти не удалось.
Как с этим обстоят дела? Стоит ли ждать когда-нибудь?
Хотелось бы также узнать, чем вызвано ограничение работы от 0 град.
Добрый день.
Планов по модернизации СПК1хх [М01] для работы при отрицательных температурах нет.
Ограничение связано с допустимым температурным диапазоном для отдельных компонентов.
Я в принципе так и собирался. Перепрошивка с флешки помогла, настораживает только то что очень уж быстро ситуация проявилась. Будем надеется, что такое не слишком частое явление
Добрый день, коллеги.
Мы выпустили новую версию прошивки для СПК - c поддержкой системы исполнения CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и web-конфигуратором.
Новость на сайте: https://owen.ru/news/po_spk1xx_1201311405
Подробная информация доступна здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32687
Здравствуйте,
Для Codesys 3.5 sp14 patch 3 какие версии библиотек (таргет файл) использовать для модулей ввода-вывода (МВ110 8А, МУ110 6у и тд)
Добрый день.
Версию 3.5.11.4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package
Добрый день!
Может ли СПК107 транслировать видео с камер или вебкамер? Не нашел ничего в тулбоксах, но для надежности решил спросить )
После обновления прошивки СПК107 на последнюю версию контроллер в облаке имеет статус "Не на связи". И можно поподробнее рассказать о имени переменных (которые отражаются в облаке)?
Прошивка была 1.1.0611.1056, переменные в облако добавлялись через символьную конфигурацию...
Вопрос касательно имен: я так понимаю в теме программы через слэш мы добавляем комментарий, который автоматичемки отражается в поле "Комментарий" символьной конфигурации. Этот комментарий и будет именем переменной? Так же немного не понятно что настраивать во вкладке "Комментарии и атрибуты"...
По поводу отсутствия связи с облаком - обеспечьте удаленное подключение по TeamViewer, пожалуйста.
По поводу имен переменных - да, в последней прошивке комментарий импортируется в качестве название параметра в OwenCloud.
Во вкладке "Комментарии и атрибуты" надо поставить все галочки.
Вложение 47980