ну, все должно работать
Опрос клиентом кто обеспечивает, как в видео меркер времени?
Вид для печати
ну, все должно работать
Опрос клиентом кто обеспечивает, как в видео меркер времени?
Да, тактобит при условии,что нет ошибок
Вложение 60069
переводите опрос на ПК, потому что в коннекшенах должен быть полностью зеленый квадрат, а там видна какая то ошибка
Вот и проблема с сименом...не могу подключиться к симулятору...странно...Симулятор пишет - все ок, а вот симен - подключается без конца и все, связи нет
Вложение 60070
Я рекомендовал каким симулятором воспользоваться, Вы решили поступить по своему. Еще бы рекомендовал ни когда не прислушиваться к мнению мелкого, он полтемы исписал якобы знаниями протокола и только вводит в заблуждение из за злополучного ID. Никакого отношения Local ID не относиться к адресу слейва(UnitID), адрес слейва можно отредактировать в ДБ мобас клиента, это описано в статье на которую ссылался Валенок. По умолчанию , его значение не равно 1, возможно это мешает Вложение 60071 Еще, заметил что в конфигурации плк100 было три регистра, а в ФБ модбас клиента, Вы стали оправшивать 6 регистров, это тоже может быть ошибкой
Почему никто не читает? Где ID вы нашли? Есть Слейв адрес 2, нет нигде ID в конфигурации. Вложение 60074 Вложение 60075
Три раза одно и тоже пишут и никто не сказал где ID находится.
Шлюз точный при такой-то маске сети ?
Еще раз для непонятливых, если в пакете мастера TCP вместо ID (смотреть протокол Modbus TCP) 0x00 вместо адреса (лень доставать и проверять на 100-ке с 0xFF или другим отличным от указанного в конфигурации) 100-ка НЕ ОТВЕТИТ на TCP запросы, будет просто ТИШИНА.
Валенок по вашей ссылке если там 0xFF ПЛК будет отвечать? вот честно лень доставать 100-ку и ставить еще CodeSys при этом.
Да и capzap предлагал на ПК поставить программу и Сименсом опросить, а уж на ПК увидеть пакеты TCP на раз делается.
И еще раз спрошу, когда у ПЛК маска сети /24 а шлюз прописан из другой сети вкуда ПЛК будет оправлять ответ, даже получив запрос ?