Добрый день. К пр102 подключен уровнемер 4-20мА, с прибора приходит 14мА, в разрыв измеряю мультиметром. Но в программе Owen Logic в режиме отладки отображается странное число -1,76E+03 (-1760). При задании 4 и 20мА картина особо не меняется. В конфигурации входа выставлены настройки: аналоговый вход, тип датчика 4...20мА, нижняя граница 0, верхняя граница 7200. При 12мА должно ведь быть 4500 а не -1760. Программу несколько раз загружал в пр102, думал может каким-то образом конфигурация входов не записалась. Клеммы датчика подключены на модуль правильно + с датчика приходит на клемму I второй провод подключен на Com2. С другим входом та же ситуация, показания некорректны. Уже не знаю, что смотреть дальше
Вложение 90768Вложение 90767Вложение 90769