Чем Вас макросы не устраивают ?????????????
Вид для печати
просто быстрее и оперативнее, в процессе работы что то надо добавить, что то убрать. Макросы наверное да, альтернатива, попробуем.
Думаю, что человека, довольного своего доходом, можно найти только среди очень зажиточных людей и миллионеров. Другие в любом случае всегда будут говорить о том, что им чего-либо не хватает. В любом случае всегда можно сесть за компьютер и заработать. Здесь https://2captcha.com/ как вариант предлагают работу с капчей (распознавание) от вас потребуется только несколько часов в день, но заработок не ограничен можете хоть сутки сидеть. :cool:
А что здесь много вариантов, кроме как привести к диапазону 0 - 1?!
Вложение 53672
AI1 - сигнал
AI2 - верхнее значение входного диапазона
AI3 - нижнее значение входного диапазона
Здравствуйте. Как выбрать стартовый экран в ПР200? Ни в справке ни на форуме не нашел :confused:
Привет. Такая ситуация, мне нужно будет удаленно подключится и настроить МСД200 сделать нужно будет быстро, а я с ним не разу не работал и в наличии нет что бы разобраться. Поэтому прошу у вас помощи. Посмотрите правильно ли я разобрался с данным вопросом.
1) Нужно архивировать данные с счетчика Diris a40 По Modbus RTU. адрес данного счетчика 9
Я правильно понял в основной таблице мы указываем параметр адрес устройства с которого читаем, тип данных, и адрес регистра.
А адрес в настройках в графе "Приборы" это адрес с котором МСД выходит на связь в линии с устройствами с которых читаем данные?
Вложение 53778
Вложение 53777
Вложение 53776
Это на та ветка. тут о реле ПРхххх
Есть кусок программы, который занимается сбросом аварии. Вложение 53867 Переменная "сброс аварии" больше нигде не используется, как видно в списке слева. Переменная "сброс аварии" устанавливается через меню ПР200, но значение переменной может измениться, а может нет. В режиме симуляции все работает стабильно. Пробовал ставить вместо RTRIG блок TP с шириной импульса 3 сек., но результат тот же. Пробовал ставить цепочку записи переменной "сброс аварии" вверху, внизу, слева и справа, но результата снова нет. Где искать проблему?
а у вас код аварии сбрасывается?
Дом тестовая 1.19****. А на работе 1.17****. Посмотрю как у меня сброс наработки.
Сброс аварии можно сделать через блок ТР, с задержкой хотя бы 0,5 сек, пример с проектом есть тут https://youtu.be/NDxnh2Nxs8A и тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl
Я так делал. Мне нужно было обнулять счетчик наработки через экран.
Что-то очень мудрёно и неудобно, как в сказке про репку: бабка за дедку, дедка за репку!
Обычно так делаю:
Вложение 53891
Вложение 53893
Или как в этом проекте запись:
Вложение 53892
Пробовал ставить TP вместо RTRIGВложение 53894, пробовал делать как в вашем примереВложение 53895. В результате, без изменений: в симуляторе работает, на приборе - как повезет, может сработать, может нет.
Максимально упростил цепь сброса - Не работаетВложение 53896
Не смог найти сброс :(
Этот вариант не подходит. Переменная сброса должна автоматически обнуляться после сброса.
Можно подробнее, про "запись в конце цикла"? где находятся эти настройки?
Может быть дело в том, что во время эмуляции я устанавливаю "сброс аварии" нажимая на переменную в эмуляторе, а на приборе переключаю переменную "сброс аварии" через меню прибора. Может быть что-то с этим связано?
У меня этот параметр не влияет на результат ни в симуляции (всегда сброс работает) ни на приборе (почти всегда не работает).
Как воспроизвести:
В симуляторе: Переключаем "режим работы" в "1", через 3 сек. включится "Авария флаг". Переключаем "сброс аварии" в "1".
На приборе: Нажимаем SEL, вверх, OK, через 3 сек. открывается экран аварии. Нажимаем SEL, вверх, OK: авария не сбрасывается с вероятностью 90%
Проект Вложение 53899
Вы всё в кучу не валите, не проходит сигнал(импульс) и что-то у Вас там не сбрасывается - это совсем разные вещи, судя по проекту, сразу видно - не птица говорун!
Вот посмотрите эту тему по авариям: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
Короче, нет слов, столько раз подобное обсуждалось и всё обсасывалось, что трудно что-то добавить!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, почему может не работать встроенный ПИД-регулятор, подаю на него разрешение на работу, подаю на вход число с плавающей точкой от макроса с температурой, задаю уставку выше температуры, выбираю режим нагрев, выставляю максимальную выходную мощность в 100 процентов. А на выходе 0, причём ноль не задание макроса, а ноль выключенного состояния. Узнал я это изменив уставки мин и Макс. На 20 и 80. На выходе все равно ноль.
Вложение 53916
А с включенной автонастройкой он вроде работает и коэффициенты выдает, но есть но, работает от максимума до минимума и с гистерезесом 2 градуса.
Вложение 53917
Даже этот вроде включается, но тоже не регулирует
Вложение 53918
Я скачал и посмотрел, даже в прибор загрузил, но там все столько всего, что быстро изучить не получилось, я рекомендую взять узел сброса из примера и отработать его работу отдельно, затем встроить в свой проект.
"У меня этот параметр не влияет на результат ни в симуляции (всегда сброс работает) ни на приборе (почти всегда не работает)."
В этой части, логика у Вас отличается, поэтому и работает, у меня там обратная связь идет, даже OL ее выделяет.
На втором скрине, я задал настройки, но без включения автонастройки просто ноль на выходе, вот:
Вложение 53927
вот программа https://yadi.sk/d/L4VHYayKKs-b_A
Помогите пожалуйста!! Что я не так делаю?!
НЕ очень удобно каждый раз при запуске симуляции настраивать значения. Рекомендую начать с настроек ПИД через свойства, что бы разобраться в его работе, затем уже переходить к настройкам через внешние уставки.
Встроенный ПИД всегда был с заморочками, в последних версиях вроде были правки. Если есть прибор, попробуйте на железе.
По ПИД есть примеры по настройке в том числе и авто, может будет полезно:
https://youtu.be/db_b8KkGC8g
https://youtu.be/ZeFlmyemGxQ
Я удалил из схемы блок записи переменной "сброс аварии" совсем, но с экрана аварии переменную по-прежнему переключить невозможно, она остается в лог. "0". Что ее может перезаписывать - непонятно. Видимо, какой-то баг. При этом, с другого экрана "сброс аварии" включить можно. Проблема именно с аварийным экраном. Проблему решил просто дублированием переменнойВложение 53930
Подскажите еще такой момент, в документации для ПР200 есть таблица символов, но не могу разобраться, как указать символ "»"? Он почему-то не отображается.таблица символов:
Увы это не доступно с продажной версии(белый корпус). Это работала на первых тестовых ПР200(чёрный корпус). Но потом это убрали. По-моему в первой версией ПО для ПР200. Подробности не знаю(как то не следил этот вопрос. ). Помню что спрашивали примерно год назад(про таблицу). Ответ был от овен примерно таким как я написал выше.
Как сделать, чтобы отличались линии связи которые пересекаются от линий которые имеют общую точку при пересечении.
Сейчас вот так
Вложение 54139
Можно вот так:
Вложение 54140
А как сделать пересекающие линии волной, видел на некоторых скриншотах?