мне кажется что тут период пид должен быть 100 мс в то и меньше, но с очень нежными настройками. сеть это очень быстро изменяющаяся система. 1 секунда периода пид это пропасть для электросети.
Вид для печати
мне кажется что тут период пид должен быть 100 мс в то и меньше, но с очень нежными настройками. сеть это очень быстро изменяющаяся система. 1 секунда периода пид это пропасть для электросети.
Добрый день, помогите доделать проект, запутался , прибор ПР200-220.4.0.0 , нужен ПИД регулятор на подключённых на аналоговый вход(АI1 и AI2) 2 датчиков температуры NTC (10kOm), и на аналоговых выходах (AO1 и AO2) управление твердотельным реле от 0-10вольт
У вас полно ошибок, входы не настроены на сопротивление, переменные со входами не соединены, на входах В макросов NTC нет коэффициентов, выходы не соединены с выходными переменными, не хватает коэффициентов записываемых в ПИД, нет начальных уставок температуры на входах ПИД.
Поэтому и обратился на форму, нужен простой такой пид регулятор, покупая не думал что нужно самому сидеть и заморачиваться с программой. Нужно просто, два датчика NTC на 10 кОм, и два выхода и все, как готовое устройство.
Посоветовали этот, сказали он универсальный можешь сделать что хочет, там все "просто".
Интересное поведение ПИД регулятора из штатной библиотеки в симуляции. Если задать интегральный коэффициент, то при достижении уставки из выходного значения регулятора вычитается пропорциональный коэффициент и это значение уже не изменяется. Проверил на ПР200 и СПК110. Как понять?
Интегральный коэффициент - 100, но будет больше из-за инерционности системы