Хорошо, доберусь, выложу
Вид для печати
Хорошо, доберусь, выложу
Здравствуйте, устанавливаю Кодесис 3.5.17.3 на удаленном ПК для отладки. При открытии архива проекта возникает ошибка Вложение 64826
Если я пробую открыть проект, то в нем не определяются визуализация, конфигурация тревог, списки текстов Вложение 64827
При этом версия на моем ПК (на котором разрабатывался проект) Вложение 64828 а на удаленном без знака "+"Вложение 64829 Дистрибутив скачивался с вашего сайта, просто в разное время. Репозиторий библиотек установлен.
Добрый день.
У вас CODESYS установился без плагинов.
Удалите и установите по инструкции: https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
Здравствуйте, появилась задача иметь возможность записывать уставки в ПЛК и из визуализции и по Modbus. Но столкнулся со следующей проблемой: Значение, записанное из OPC сервера единичной командой записи постоянно сохраняется, даже если перезаписать этот Holding Register из программы, подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы регистр обновлялся новым значением для OPC сервера при изменении его на стороне ПЛК?
Добрый день.
Посмотрите видео:
https://youtu.be/Q3hqQlqcESo?t=5503
Это баг или фича:
Вложение 64836
Инкрементирую переменную. Но настроил выход блока неправильно. Получаю из-за этого ошибку. (показано красным)
Причина в элементе 70, но это совсем другой элемент. (показано зеленым)
Как так?
Это баг. Бывает.
Вложение 64837
Есть вопрос.
Каждый раз перед приёмом информации мне нужно очистить приемные буфера (.)(.)
Я использую шаги (CASE). На шаге 65 я использую функциональный блок MEM.MemFill. Потом ухожу на шаг 70. См. рисунок:
Вложение 64839
Этот блок не отрабатывается, потому что в первом квадрате MEM.MemFill постоянно включен выход MemFill, хотя разрешение EN уже отключено.
И во втором квадрате MEM.MemFill выход MemFill постоянно активен. Из-за этого квадрат move постоянно переключает bState в значение 70.
Разве отсутствие входного сигнала EN не должно блокировать все выходы в квадрате? Это было бы логичнее!