Включение в среднюю точку.
Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1669980697
Вид для печати
Включение в среднюю точку.
Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1669980697
Ну что за бред сивой кобылы! Вторичная обмотка ТТ работает в режиме К.З. Вы если можете читать(большего и не надо) загуглите и почитайте, на ТТ обозначена номинальная мощность, например 5 вольт ампер:
https://www.chipdip.ru/product0/9000...9_ya&utm_term=
это означает, что сопротивление нагрузки(вместе с проводами) не должно превышать 0,2 Ом!
У Вас какое-то надругательство над здравым смыслом!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D0%BA%D0%B0
Сергей. То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.
Прошу, перед тем как отвечать - для приличия причешите свои мысли! :)
Меня интересовало время реакции ПР200, и меня тут "просветили".
Всё остальное уже проверено и работает.
За предоставленную информацию спасибо большое. :)
Тогда напишите свой вариант, в смысле, что должна делать эта установка, для чего она предназначена? Если Вы не сообщаете самого главного, разумеется, каждый будет решать это за Вас, других вариантов не существует! И с этого надо было и начинать, а вашу лабуду логично было бы выкинуть, пока чего-нибудь ещё не спалили или кого-нибудь током не убили, Вы писали там у Вас и провода коротят!
Это хорошо, что в этот раз Вам счастье привалило, в смысле, отделались лёгким испугом, поймите наконец, что это не игрушки, в следующий раз Вам может так не повести!
И, хорошо, что сообщили о таком замечательном макросе, я об этом и не догадывался(шутка)!
Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!