Помогло полная переустановка codesys.
Вид для печати
Помогло полная переустановка codesys.
Делаю отображение , но контроллер в таком случае выводит системное время, а как отобразить уже конвертированную наработку? Подскажите плиииз.Вложение 64418Вложение 64419
В старых версиях CODESYS был такой баг.
В вашем случае придется конвертировать время в строку (с помощью оператора LTIME_TO_STRING).
Потом эту строку можно отформатировать к нужному вам виду с помощью библиотеки OwenStringUtils.
И уже эту строку отображать в визуализации.
Евгений спасибо всё получилось , но отображение идёт ltime#...s / как убрать надпись ltime# чтобы отображались только секунды минуты и т.д.?Вложение 64437
Спасибо всё идеально работает.
Не одновременно, конечно.
У ПЛК200-03-CS 2 порта Ethernet и я назначал им IP-адреса из одной подсети, 192.168.0.11 и 192.168.0.12. При такой конфигурации оказалось, что второй порт, опрашивающий МКОН, не работает. Помогло назначение другой подсети второму порту, 192.168.1.12, ну и соответствующая настройка МКОН.
Так у ПЛК210 по умолчанию первые 3 порта мостом соединены, т.е у них один ip адрес. Если вы 4й порт используете, то он в другой подсети должен быть.
Попутно, с МКОН и ПЛК210 уже много проектов сделано, никаких затыков там нет по строне tcp.
Привет.
Подскажите, как в wsrting вставить символ двойных кавычек?