Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?
Вид для печати
Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?
Доброе утро!
Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
Видео невозможно прикрепить :(
вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.
Добавь время фильтра.
Термосопротивление должно включаться по 3 или 4 проводной схеме, у ПР 2 контакта, какая тут точность будет? Плюс огромная погрешность при измерении малых сопротивлений.
И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
Хотите точности используйте МВ110-2А (8А) или нормирующий преобразователь. В обоих случаях 3 проводная схема и сертификат измерительных приборов https://owen.ru/product/npt
Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.