Вы одновременно и модсканом, и ПЛК опрашиваете? Может, еще конфигуратором подключены?
МКОН поддерживает только два одновременных TCP-подключения.
Проверьте из web-конфигуратора - есть ли пинг с ПЛК до МКОН? (вкладка Сеть - Диагностика)
Вид для печати
Добрый день.
Вы одновременно и модсканом, и ПЛК опрашиваете? Может, еще конфигуратором подключены?
МКОН поддерживает только два одновременных TCP-подключения.
Проверьте из web-конфигуратора - есть ли пинг с ПЛК до МКОН? (вкладка Сеть - Диагностика)
Добрый день, подскажите пожалуйста по библиотеке OSCAT BASIC не могу вытащить ONTIME скриншот прикладываю. Вложение 64403Вложение 64404
Вложение 64408 Добавлено.
Помогло полная переустановка codesys.
Делаю отображение , но контроллер в таком случае выводит системное время, а как отобразить уже конвертированную наработку? Подскажите плиииз.Вложение 64418Вложение 64419
В старых версиях CODESYS был такой баг.
В вашем случае придется конвертировать время в строку (с помощью оператора LTIME_TO_STRING).
Потом эту строку можно отформатировать к нужному вам виду с помощью библиотеки OwenStringUtils.
И уже эту строку отображать в визуализации.
Евгений спасибо всё получилось , но отображение идёт ltime#...s / как убрать надпись ltime# чтобы отображались только секунды минуты и т.д.?Вложение 64437