Переменную прицепите ко входу и подключитесь онлайн.
Вид для печати
имеете ввиду так Вложение 77676
Да. Но в таком случае он Вам покажет не температуру,а напряжение на вводе. Если ввод настроен на напряжение.
Как вариант. Из "Менеджера компонентов" можно использовать макрос "Scale".Вложение 77678
Не ругаться. "Опытный образец" для работы с "Облаком".
Мне нужно что бы в самом owen logic показывал температуру
я настроил выходы на нужное значение ноничего не показываетВложение 77681
Попробуйте так
Нижнее 4
Верхнее 20
Насколько помнится значение должно быть неотрицательное. Это "рамки" тока,а не температуры в пределах от -200 до +200 градусов.
Откуда вы взяли такой диапазон, что за датчик вы используете и как настроен и подключен НПТ ?
Диапазона -200 до +200 градусов ( на сколько знаю) нет ни у одного датчика, у термопары тип TXK (L) например -200...+800
И сделайте скрин, что показывает. Переменную temp, надо сделать энергонезависимой, чтобы были показания.
Добрый день , у меня значения так показывают Вложение 77697
Ввод 4-20 Но милли Ампер.Константы принимайте в миллиАмперах
Max Q и Min Q- это и есть те пределы температуры,в которых работает Ваш датчик.