Модуль 8А сам по себе ОООЧЕНЬ медленно обновляет значения входов, причём чем больше входов в модуле задействовано, тем меньше скорость реакции.
Вид для печати
2 температурных входа и этот сухой контакт. Проверял и на другом (6 входов температуры) - примерно тоже самое. С модулем МВ210-101 и включением dip-переключателя 50 Oм время срабатывания такое же
Тогда уменьшить это время не получится. Как верно заметили выше - действительно, таково время обновления входов модуля.
Вложение 63150
Привет всем участникам форума! Прошу помощи с реализацией проекта на базе контроллера Овен. Есть конвейер, на него установлен инкодер. Цель - отслеживать положение каждого объекта на конвейере одновременно. И сброс в определенной точке нужного. Кто-нибудь встречался с подобными задачами? Может есть идеи или примеры?
Проект с энкодером можно реализовать на ПЛК110. v2 (М02) ссылка на сайт с ПЛК и видео подключения энкодера. Среда Codesys 2.3, вы пишите в разделе Codesys 3.5
https://owen.ru/product/plk110_m02
https://owen.ru/media/video/encoder_connection
Не так важна среда, важен алгоритм. Данное видео не подходит. Мне понятно как программировать инкодер, когда один объект проходит определенное расстояние, но как сделать, чтобы пока идет отсчет импульсов прохождения первого объекта начинал работать алгоритм подсчета второго объекта, третьего и т.д.
Добрый день.
На СПК107М01 после отключения перестали сохранятся уставки переменных в энергонезависимой памяти. Батарейку в СПК первым делом меняли.
СПК 2019 года выпуска. Что может быть? Котельная очень далеко.
Котельная простояла лето отключенная и после включения проявилась неисправность.
В "Конфигурация задач" есть вкладка "Monitor", где залогинившись можно увидеть текущее, среднее и максимальное время цикла задачи.
Вопрос: можно ли из программы получить эти значения?
Можно.
https://youtu.be/bS4CrfbuQkk