Ответила мне тех. поддержка. Оказалось что надо подавать на вход ПИД регулятора большие значение, значение в bar маленькие. Умножил значения в bar на 1000 и АНР нормально заработал.
Вид для печати
Ответила мне тех. поддержка. Оказалось что надо подавать на вход ПИД регулятора большие значение, значение в bar маленькие. Умножил значения в bar на 1000 и АНР нормально заработал.
Колеги, а эту проблему так и не решили? Столкнулся с этой историей в текущей версии OL.Цитата:
Сложилась ситуация, когда потребовалось с экрана вводить значение минимальной мощности для PID-регулятора, используя функцию записи в блок (PID) и назначении параметра "Минимальная мощность", вводимой через переменную с экрана, по факту не повлияло на установку минимального уровня мощности, всё-равно опускалась ниже заданной с экрана, но не ниже той, что задана в свойствах блока PID. Версия OL правда не самая последняя, 1.9.141.11991 используется пока. Как можно выкрутиться из этой ситуации ?!?
смена в процессе работы действительно не получилась
ЗЫ если мин и макс используются только для автонастройки судя по документации, то там они работают
В моем проекте нужно держать границы регулирования не только в момент автонастройки, но и процессе работы. К сожалению границы регулирования установленные в процессе автонастройки не сохраняются после выключения автонастройки .(пробовал пока только в эмуляторе, позже попробую загрузить в ПР.
Добрый день, скажите пожалуйста, а для задвижки больше меньше есть готовый макрос ПИД регулятора? Нигде не могу найти?