Здравствуйте, ФБ OPR.DIG_FLTR не работает в режиме эмуляции, так и должно быть?
На виртуальном контроллере тоже не получилось запустить, не знаю как его обновить. Вложение 62520
Здравствуйте . Можно ли передать информацию о текущей погоде с web ресурса на ПЛК 304?
Здравствуйте . Можно ли передать информацию о текущей погоде с web ресурса на ПЛК 304?
Добрый день.
Технически это возможно - отправляйте запрос вашему ресурсу, разбирайте ответ.
Насколько я помню - в прошивке для ПЛК304 есть wget, который можно вызвать через библиотеку CmpSysExec.
Или можно использовать библиотеку CAA NetBaseServices и формировать запрос вручную.
Нашел пример на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post357746 # 98
в каком SP можно открыть и какие таргеты нужно установить. И возможен ли перенос кода на Плк 304 ?
Извиняюсь #96
Этот пример вам не подойдет - он для наших современных контроллеров.
Перенести его на ПЛК304 не получится.
с данного примера можно использовать ресурс инфы о погоде и формат запроса/ ответа к ресурсу с ресурса Цель передать погоду на спк 107.Можно ли код с примера реализовать на СПК 107 а 304 использовать только для использования порта Интернет ?