А двух каскадное это как?
Вид для печати
А двух каскадное это как?
возмущение по температуре на выходе должно быть минимальным, я буду конечно пробовать разные варианты, (может быть стабилизировать давление пара, к примеру) но при регулировке процесса по выходу в любом случае будут запоздалые реакции. дело в том что продукт через змеевик идет минут 5-8
У Вас есть возможность измерять температуру пара на входе и конденсата на выходе, а также расход конденсата?
Если да, то измеряйте расход продукта и вычисляйте баланс по калориям. Думаю ПР200 справится.
В принципе, если расход продукта - константа. Давление и температура пара на входе - константа.
Известна формула расхода конденсата f(x), где x - положение штока регулятора, то сможете удерживать строгую разницу между выходящей и входящей температурой обычным П-регулятором.
https://habr.com/ru/articles/707688/ последние абзацы
ЗЫ https://project2425235.tilda.ws/glava9
спасибо за ссылки, почитаю
Тогда ставьте https://owen.ru/product/trm12.
Подберите под Ваш регулятор с нужными типами выходов и всё!
Здравствуйте,как в овен лоджик реализовать работу оптического датчика,который обнаружив препятствие,проходит его и затем запускает исполнительный механизм.Подскажите,пожалуйста.
Очень сложно Вас понять, Вы точно человек? Короче, насколько смог понять, Вам нужен детектор заднего фронта, по его импульсу запускается механизм!
А, работу оптического датчика в ОЛ не настроишь, это независимый прибор, он сам по себе работает, без ОЛ.