Никакой частоты пропускать он(ST) не будет!
ПРка, как и положено ПЛК, работает так
1. в начале каждого цикла опрашиваются все физические входы и полученные значения запоминаются в специальном буфере
2. выполняется код, в том числе и ST. При этом используются сохраненные на ш.1 значения входов. Физические входы и выходы НЕ ОПРАШИВАЮТЯ!!!
3. данные, получаемые на ш.2, в том числе и для физических выходов ПР запоминаются во втором специальном буфере
4. данные из буфера п.3 записываются на физические выходы.
далее циклы повторяются.
таким образом ни о какой "пропускаемой частоте" ST речи быть не может!
Быстрее чем время выполнения одного цикла все равно работать не будет!