А зачем тут вообще что-то менять? Вы когда добавляете изображение, оно и будет указывать к какому экземпляру. А внутри одного экземпляра делать указать на другой экземпляр - это очень странно.
Вид для печати
А зачем тут вообще что-то менять? Вы когда добавляете изображение, оно и будет указывать к какому экземпляру. А внутри одного экземпляра делать указать на другой экземпляр - это очень странно.
Абсолютно с Вами согласен, вопрос снимается.
Спасибо.
Необходимо подключиться к смежной системе и считать с нее данные по OPC DA. Хотели изначально купить ваш продукт Multi-Protocol MasterOPC Server и организовать связь в OPC UA, но нам не разрешили ставить дополнительное ПО на сторонние серверы, сказали делать по OPC DA. Из всех инструкций, что я смог найти есть лишь упоминание "Важно! Для использования OPC-серверов, расположенных на других компьютерах сети, необходимо на этих компьютерах запустить утилиту ОРС Enum и настроить протокол Microsoft DCOM. Подробнее это описано в сопроводительной документации на MasterSCADA".
Не смог найти данную инструкцию. Есть ли какое-то подробное руководство по подключению OPC DA к MasterScada? (ссылки на ftp сервер нет, сейчас разрабатываю под демоверсией)
Она входит в поставку скады и находится в папке:
c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\
Но лучше конечно договорится на установку туда Multi-Protocol. Это существенно лучшее решение, чем делать дыры в безопасности настраивая DCOM.
Мы видели, но там ведь только для Windows 7 и Windows XP. Гложат сильные сомнения, что инструкция Windows 7 подойдет для серверных ОС. Есть ли документы для серверных ОС, в частности для Windows Server 2012 R2?
В целом она совпадает. Однако серверные ОС могут иметь свои нюансы настройки, и иногда настройка DCOM на них заканчивается неудачей.
Тогда вариант остается только с Multi-Protocol.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как добиться передачи корректных значений в мастерскаду?
https://youtu.be/3iWRLplwCt4
Судя по всему стоит неправильное чередование байт. Дело в том, что контроллеры ОВЕН (и все OCdesys 2 контроллеры) имеют у Int32 и Float чисел чередование "Старшим байтом вперед", вместо "Старшим словом вперед". Исправьте чередование байт (в четвертой версии ОРС сервера это делается на уровне устройства)
Здравствуйте, пытаюсь понять как привязать дискретное значение к аварии. Например есть у меня два значения: "Потеря связи с ПЛК", "Потеря связи с датчиком", привязал их к шкалам "Вкл/Выкл", а как настроить их вывод в журнал, как аварию не понятно. Не привязывать же каждый сигнал к "Событие"? В мануалах нигде не нашел работы с дискретными значениями.
p.s. есть ли какой-то способ отключить звук аварии, без квитирования? Может способ реализован на скрипте?
Ну вообще да - именно привязав к событию. Чем вас это не устраивает?