Да RTU как бы не хотелось, но все равно Спасибо.
Что же делать?
Да RTU как бы не хотелось, но все равно Спасибо.
Что же делать?
1. Более практично относиться к поиску информации.Цитата:
у меня есть частотник INVT GD350-19 с платой расширения EC-TX510B
2. Написать мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
Вложение 88152
Считать данные(частоту ) получилось , а вот с записью не идет.
Добрый день.
Подскажите, можно ли как-то в код программы получить заложенное количество регистров временного хранения и количество входных регистров из конфигурации Modbus TCP Slave?
Вложение 88153
Зачем это нужно: для реализации модбас-слейва создал массив WORD, связал его с конфигурацией модбас. Хотелось бы его размер прописывать не вручную, а получать настроенное количество элементов из конфигурации в константу.
Карбофос А не подойдёт ли сделать всё на OCL (Owen Communication Library)?
Я на ней сделал Slave - и мне так понравилось, что прям аж ваще! Я все регистры на структуру отобразил, и сразу ею и пользовался.
В твоём случае ты сразу можешь на массив их отобразить. И, соответственно, знать его размерность.
Добрый день. Есть программка управляющая Веспер E5-MINI по rs-485 modbus rtu, все хорошо все управляется стандартными средствами. Но стандартная команда записи 06 пишет в EEPROM и со временем убьет частотник. Как заменить стандартную команду 06 на команду 41, которая делает тоже самое, но пишет только в оперативку? Желательно используя стандартные средства, очень не хочется писать руками весь обмен с расчетом CRC и прочим.
Откуда вы это взяли?
Везде функции 06, 10 и остальные пишут в оперативку, например изменение частоты или командное слово,
для сохранения в ПЗУ обычно используются дополнительные команды (типа запись числа в определённый регистр)
Кроме того запись обычно делают по изменению или по биту, а не циклически как чтение.
Вложение 88241
Собственно у них в руководстве так написано. А мне нужно изменять частоту вращения и направление, и делать это долгое время.
Это какой то квест докажи что ты не тупой?)
Вложение 88242
Пишите свою процедуру обмена через библиотеку. Я такое делал с китайскими наклономерами. Там модбасподобный протокол, но команды типа 41, 42 и т.п.
Но только если нужен будет модбас, тут его тоже самому придётся писать.
А не проще ли перейти на задание через 4...20 мА?
Добрый день, попробуйте писать через функцию 06 в регистр не постоянно (циклически), а когда вам нужно (по триггеру).
Пока триггера на запись нет - данные не будут отправляться.
Вроде работает корректно, я так делал, но в Modbus TCP, когда было несколько мастеров (клиентов).
Здравствуйте, коллеги!
У меня в процессе настройки иногда дублируются переменные в настройках обмена (Modbus_TCP_Slave) из-за чего неправильно происходит передача данных. Скажите, пожалуйста, из-за чего это происходит и как удалить лишние (в графе "Канал_modbus Slave" только одна переменная, вторая появилась как будто из ниоткуда)Вложение 88409
Добрый день.
Из-за перемещения каналов вверх/вниз.Цитата:
Скажите, пожалуйста, из-за чего это происходит
Вложение 88413
Эта ошибка устранена в плагине Modbus версии 4.3.0.0:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE....3.0.0.package
Но его установка не исправит уже созданные слэйвы с "дублированными" каналами - их придется удалить и добавить заново.
Зато она предотвратит появление таких ситуаций в будущем.
Ребята помогите пожалуйста, хитрая проблема. СПК210 мастер с ПР103 слайв, modbus rtu. Обмен настроил по этому материалу.
https://www.youtube.com/watch?v=2cfNRUbeJ_k
Пишет в codesys шина не запущена, ошибка illegal data addres
В общем долго бился, заработала приходится делать следующее: в пр103 в переменных сетевых slave к переменной приходится создать дубль и их соединить в owen logik. и так с каждой переменной.
Т.е. соединить именно сетевую с сетевой и никак по другому.
Так то всё работает но криво же получается...
Доброго времени суток.
Есть сборки ПЛК200(мастер МодбасТСР)+(слейвы модбасТСР)Мх210-300й,400й,500 серий. В проекте приборы сконфигурированы, теперь необходимо менять тип выхода(входа) через панель оператора, без лишних подключений.
Например МК210-302: Вход 1 - кодесис(конфигурация) показывает 4 дополнительных режима работы. Как можно в программе обратиться/изменить к регистру 16#0040 (дополнительный режим работы)??
Возможно ли изменение параметров через программу и каким образом реализовывать?
Вложение 88473
вы это серьёзно спрашиваете? вы же вроде как дело с контроллером имеете, который типа не только читает, но и команды может отдавать
Слова "Чтение/ЗАПИСЬ" в документации на модуль, которую вы конечно же прочитали внимательно, вам что-то же говорят о том, что можно сделать с этим "параметром"?
Вложение 88474
или совсем ничего не говорят?
изначально вопрос был -возможно записать этот регистр из пользовательской программы, если прибор сконфигурирован в дереве проекта... или надо через MB_TcpSlave тащить все данные и перепривязывать переменные?
Если вы используете настройки конфигурации, то конфигурация загружается из вкладки Конфигурация, если поставить НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ в FALSE, то конфигурацию можно поменять с помощью привязки переменных в соотнесении входов/выходов (из Конфигурации ничего не загружается).
недосып дает знать.. в общем разобрался... делается как по книжке "5.9.3 СПК1xx [М01] (Modbus TCP Master) + модули Mx210", раньше думал что будут траблы с хендлом... Всем откликнувшимся большое спасибо..:)
Добрый день!
Как в Owen Communication Library в ФБ TCP_Client осуществляется выбор интерфейса Ethernet ПЛК210? Или он пытается по всем интерфейсам установить связь с Modbus TCP slave при вызове ФБ?
Добрый день, для управления частотным преобразователем по сети была приобретена коммуникационная плата Ethernet/Ip (MD500EN1), так же через репозиторий устройств в Codesys установил требуемый производителем платы файл .eds, делаю все как в инструкции от производителя платы, при запуске приложения на контроллере следующая картина (фото). У меня вопрос, - это я что то не так делаю, или в ПЛК210 нет возможностей работы с такими платами?
Вложение 88707
Добрый день, Можно ли менять настройки портов RS485 (адрес, скорость обмена и прочее) ПЛК210 другими способами кроме конфигурирования в Codesys? Я не нашел этих настроек в вебконфигураторе и не уверен что можно менять эти настройки программно через переменные.
Добрый день.
См. видео:
https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
Добрый день! При загрузке проекта в СПК 210 узел OwenCloud отображается в виде красного треугольника Вложение 88866. Конфигурация не изменялась, оставлена по умолчанию Вложение 88867. Соответственно связи с облаком нет. Пинг-запрос проходит успешно Вложение 88868. При загрузке в другой контроллер данной проблемы нет.
Добрый день.
Уточните версию прошивки СПК210 и версию таргет-файла в проекте (Device - Информация).
Версия прошивки Вложение 88869. Версия таргет-файла Вложение 88870.