Добрый день.
Такая возможность появится в грядущей прошивке - планируем выпустить ее во второй половине июля.
Вид для печати
Всем добрый день!
Не устанавливается связь с частотником FC301. Есть ПЛК210, шлюз Moxa (profibus в modbus TCP) с установленным GSD файлом и частотник danfoss FC 301. На частотнике соответственно установлена коммуникационная плата MCA 101 (profibus). Соединение с частотниками VLT 2800 прекрасно получается через шлюз. А вот с FC 301 ни в какую. На плате моргает светодиод "NS" красным цветом и ноль реакции. Кто встречался с такой задачей отзовитесь. Вроде проверил всё но кто знает.
У Вас что то еще работает по profibus с этим частотником?
Да. Еще идет опрос частотников VLT 2800 и модулей ввода вывода ET200S Siemens так же через шлюз
Я о другом.
В этих частотниках есть встроенный MODBUS RTU. Почему Вы не используете его?
Я вас понял. Но у меня только кроме коммуникационной платы mca 101 profibus ничего не установлено на него. Вот тут и встает сразу вопрос а эта плата поддерживает протокол Modbus. Ну то есть можно через неё подключится?
У Вас сам automation drive встроено поддерживает MODBUS.
Поэтому, зачем такие сложности, если параллельно частотник не работает с головой Сименс по profibus?
Сейчас внимательно посмотрел. На плате есть пины под разьем стандартной шины и есть микропереключатель активизации этой шины. Вопрос такой можно через эти пины установить связь и если да то нужна рапиновка, то есть где А и где B.
наверное потому что это не относится к стандарту и является "подарком" для соотвествующей среды Вложение 61495