Я так понимаю вы каждый с каждым хотите связать. Так оно не будет работать. Вам проще сетевые переменные использовать
Я так понимаю вы каждый с каждым хотите связать. Так оно не будет работать. Вам проще сетевые переменные использовать
Привет.
Подскажите, СПК110 отдает через web-интерфейс служебное меню ПЛК (порт 80).
А визуализация моей прикладной программы находится на порту 8080.
Как поменять их местами? Моя прога - на 80, служебное меню на 8080?
Спасибо.
Добрый день.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
п. 11.3
Спасибо за быстрый ответ.
Вот еще вопрос.
Включил ПЛК в сеть. Вижу надпись: "Отсутствует загрузочное приложение".
Создал обычное примитивное приложение - "Hello, world!". Залил его. Оно работает. Передернул питание, а там опять - "Отсутствует загрузочное приложение".
Что я делаю не так?
Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
См. фото:
Вложение 63241Вложение 63242
Ок. Помогло.
А скажите, почему я не могу подключиться к GateWay у СПК110? У малинки (raspa5), например, с этим нет проблем.
А у СПК110 порт не виден. См. фото:
Вложение 63245