А где доказательства, что проблема на стороне контроллера, а не роутера?
Проверка с подключением к порту WAN локально напрямую прояснила бы этот вопрос.
Вид для печати
Т.е. то что МВ210 отвечает а ПЛК нет и по большому счету в сети больше никого нет это не доказательство. Роутер конечно можно обвинять, но мы с ними уже лет 8 работаем и они в куче банков установлены и как-то проблем не было. Каким образом мне доказать Вам что проблема не в роутере? Т.е если я смогу поймать этот момент. Если я вам скрины с ноутбука пришлю напрямую подключенного вы напишете где доказательства, что это не ноутбук. Не конструктивно это. Я могу только удаленный доступ дать чтобы было конструктивно.
Вложение 52419
Вот это через 2 часа. Не менялось ВООБЩЕ ничего.
Из того что было из моих косяков - неправильный IP был в настройках OwenCloud но сам OwenCloud был отключен насколько это возможно в текущей прошивке. И развисло все прямо с этой неправильной настройкой.
если проблемы именно с плк были бы, то и в первом скрине трасерта мы бы видели сервер 10.240.0.27 потому что с ним то связь же нормальная по определению. А раз постоянно появлялся адрес контроллера, значит такой же хост был в сети пингующего либо с впн сервером проблемы, и первый вариант более правдивый потому что модуль отвечал
Так мы его там и видим. Вы посмотрите внимательнее первый прыжок на 10.240.0.27 (IP роутера) и он нормальный, а дальше пинг ПЛК и все.... начинаются танцы с бубном со второго прыжка.
Добрый день!
Подскажите, как работать с NTP ?
В web интерфейсе плк, сервер настроен, сам сервер рабочий.
в CDS ничего не настраивал( где вкладка OwenRTC)
В самом OwenRTC не отображены настройки как из мастера настроек ( часовой пояс, сервер времени)
Часы убегают за вперед очень быстро
В общем вопрос, как заставить синхронизировать время с сервером ?
Добрый день.
0. Укажите версию прошивки ПЛК, пожалуйста.
1. Выложите скриншоты настроек NTP из web-конфигуратора.
2. В OwenRTC должен отображаться часовой пояс. Настройки NTP там действительно не отображаются.
3. Если NTP-сервер внешний (т.е. находится за пределами вашей сети), то это может быть связано с настройками сетевого оборудования.
Например, в моей локальной сети я могу синхронизировать время только с локальными NTP-серверами, ответы от публичных NTP-серверов не пропускаются.
0. plc210 1.2.0721.0832
1.
Вложение 52521
Вложение 52522
2. Действительно отображается, я ввел в заблуждение
3. Сервер внутренний
IP у ПЛК 172.16.8.1
Сервер времени стоит на 172.16.8.8
Тестирую с соседнего пк( 172.16.8.6)
командой w32tm /stripchart /computer:172.16.8.8 /dataonly /samples:3, все окей, это на предмет открытости портов на сервере
Сам я подключаюсь с пк 172.16.8.8
ПЛК его видит