Вот библиотеки, в описаниях есть примеры http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
Вид для печати
Вот библиотеки, в описаниях есть примеры http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
Добрый вечер.
Собственно у меня схожая с указанными здесь проблема - периодически, я бы сказал постоянно отваливается МВ110-2А в связке с СПК107 и МК110-224.8Н-4Р.
Пробовал играть с настройками скорости передачи, таймаутами - без толку
Прошивка МВ110-2А - 1.04
http://lapshinvr.ru/spk107-atv312-ko...odbus-rtu.html
Скорость посоветую выставить 38400, проверьте что шнур далеко от фазных проводов.
Терминируйте шину обязательно. В параметрах мастера выставьте галку перезапуск
Видимо накапливает ошибку и устает работать.
Спасибо, попробую.
Проблему вылечил путем обновления прошивки СПК на новую. Но конфигурацию вашего подключения обязательно возьму на вооружение.
Всё перепробовал - не получается.... или что-то не то делаю... сейчас у меня окно выглядит так:
Вложение 29516
Вкладок в окне конфигурирования модуля мало, вкладки с параметрами модуля нет, как сделать, что бы она появилась?
Есть надежда, что в модули для МУ110-8\16 вернется доступ к ШИМ?
Уж больно удобная фича для организации многоканальных ПИД-терморегуляторов.
Здравствуйте,
Вопрос к модераторам по вопросам модулей ввода/вывода.
До сих пор при установке модулей необходимо убирать из установки рН модуль. Когда планируется включить модуль рН в список устанавливаемых модулей?
Спасибо.
Вылетел модуль 4д4р потом как оказалось сгорел предохранитель, под рукой был МДВВ поставил не меняя конфигурации, или все таки надо поменять?