У меня 110 спокойно дружит с SP7
нормально все работает
Только на этой неделе перевел опрос на библиотеки, до этого все работало через конфигуратор модули МХ110+ТРМ, все как обычно отваливалось раз, два (да когда как) в сутки.
Не могу прошить СПК207. Все по инструкции, но пишет мене после нажатия на обновление "данная прошивка для SPK2xx.som02" . Что неправильно сделал, куда смотреть?
Господа, подскажите пожалуйста, какую прошивку все таки надо ставить, чтобы связь 485 была стабильной.
На объекте стоит СПК207.03.CS-WEB. Обновил прошивку до 3,954.
К нему подключены 4 модуля овен (МВ110-8А, МВ110-16Д, и два МК110-8Д.4Р) и 5 ПЧ Альтивар 212 Шнайдер.
Очень напрягает нестабильная связь с ПЧ, т.к. в автоматическом режиме ПЧ работать отказывается. Постоянно отключается/подключается.
И еще вопрос, если я обновлю прошивку до 4.498, смогу ли я потом откатить прошивку обратно на заводскую?
Вопрос горячий. объект в ручном режиме работает. Срочно нужен автоматический. Все готово, кроме связи...
Функция авто восстановления связи по Modbus вроде только в прошивке 3.954 есть, в более поздних отсутствует. Из личного опыта борьбы с нестабильной связью СПК207 со слейвами могу порекомендовать обратить внимание на время цикла выполнения основной программы. А точнее на джиттер, (вкладка конфигурация задач, монитор). Если джиттер более менее стабилен, проблем со связью по Modbus почти нет, проскакивают редкие единичные ошибки. А если джиттер скачет с интервалом от единиц до сотен миллисекунд, тут и шина Modbus начинает постоянно отваливаться, не смотря на включенный авто коннект . В таких случаях помогает подбор оптимального времени цикла или разнесение задач по разным POU с различным временем вызова.
Все вышеперечисленное ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции, просто поделился своим опытом.
Небольшой мини отчет.
Скачал CDS3.5 SP7 P4, скачал прошивку 4.498 вместе с таргет файлом. Все установил, СПК прошил.
Запустил старый готовый проект с обновленными версиями СПК. Ситуация со сбоями связи не изменилась.
Создал новый пустой проект. Добавил только СПК и модули ОВЕН. запустил. УРА! связь стабильна!!!
Продолжил развивать проект. Добавил визуализацию (пустую) и Конфигуратор аварий. Написал пару строк текста, для подсчета количества ошибок связи и типа ошибок. Залил в СПК и связь начала пропадать.
При чем, если в старой версии связь пропадала, но восстанавливалась, то в новой версии - если слейв отпал, то это навсегда. Помогает только сброс СПК.
Вопрос остается открытым. Как добиться стабильной связи?
Функция автовосстановления связи есть и в прошивке 4.498. Про время цикла программы тоже думал и пробовал его менять, но к явному улучшению это не привело. Проблема изменялась во временном промежутке, но не уходила.
А с какой СПК Вы экспериментируете?
Что-то давненько не слышно г-на А.Приходько. Как там дела с прошивками, в частности с ModBus-ом?
Может все-таки пора обратиться в ближайший радиокружок?:)
А то все ваши порывы превращаются в межгалактическую бесконечность...:)
Расскажите, что там с WebBrowser, да и вообще, с ActiveX? Когда возможно будет ваши СПК использовать для реализации проектов?
С WEB все хорошо, у меня на паре обьектов даже вместо скады используется. ActivX я не пробовал в силу отвращения к Explorer-у.
Как так? Существующие прошивки на СПК некорректно работают с этими компонентами, лучше сказать вообще не работают.
P.S. WEB версия СПК != WebBrowser
Я вас не так понял. А существующие прошивки с ним вообще не работают и не заявляют если мы про 3.9хх говорим. А про 4.ххх можно забыть до 2017 года. Там элементарные вещи не работают, их нельзя на обьектах ставить.
Здравствуйте, уважаемый Александр Приходько!
Меня зовут Павел.
У меня к Вам вопрос по прошивке для СПК110: когда у Вас выйдет официальная рабочая прошивка позволяющая работать с трендами на СПК110?
Уважаемые форумчане!
Может быть Вы мне подскажете по поводу прошивки для СПК110: когда выйдет(а может быть уже есть) официальная рабочая прошивка позволяющая работать с трендами на СПК110?
СПК207 больше не выпускается? Цены нигде нет.
там и смотрю. спк1хх есть, спк2хх нигде нет.
Смотрите стр.29 прайса http://www.owen.ru/uploads/price.pdf
теперь вижу:)
СПК207 уже поддерживают тренды?
нет, всё это пока "экспериментально"
Добрый день. СПК207 в какой прошивке максимально стабильная работа с протоколом modbus ?
И на что рас читывать по новым функция и прошивкам, а то с полгода тишина в данной ветке.
Ну я уже 2 года жду.... прошивку с трендами.
Запустил я свой СПК 207. Прошивку взял экспериментальную 4.498. Связь по нестабильности существенно не изменилась, как гуляла, так и гуляет. Немного обошел это подбором скорости, таймаутов и времени между фреймами. Работает не стабильно, но работает.
Возникла другая проблема.
При работе СПК сбивается время. Убегает вперед. (На других объектах на СПК107 отставало). Хотел добавить библиотеку Time Date для коррекции времени с СПК. НО при добавлении библиотеки с данной прошивкой СПК уходит в исключение и стопается. Решил зайти в конфигуратор, поменять время там. НО оказались неактивны кнопки ввода Логина... Конфигуратор запускается, открывает окно Логин, Перезагрузка, Ru, En и ни одна из кнопок не работают.
При чем, если на СПК 107 со старой прошивкой замечал странный момент, что при отключении питания время отображается корректно, то на СПК 207 время остается некорректным. И сейчас изменить время нет никакой возможности.
Подскажите, с помощью какой библиотеки при прошивке 4.498 изменить время на СПК 207???
И еще, при загрузке проекта в CDS3.7Р4 вылазит сообщение об отсутствующей библиотеке
[ERROR] spk_drivers, 3.5.7.6 (production association owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку 'CmpIecTask, 3.5.8.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'CmpIecTask, 3.5.8.0 (System)' не установлена в системе.)
Никак не могу найти ссылку на таргет 3.5.4.22. С таргетом 3.5.4.20 ПК не видит СПК207 с прошивкой 4.498
Вот тут есть.
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/03_Targets/
Что-то по нумерации не понятно, в 4.498 реализация функций SP7(соответственно больше новых функций(ну как "новых", относительно этого времени, уже должны были стать старыми)), в 4.939 - SP5. Кроме очередной стабилизации RS-485, есть какой плюс в сторону 4.939 в сравнении с 4.498?
Тестирую прошивку 4.498 от 2016.07.26 для СПК207[М04]. Codesys v3.5 SP9 Patch1
В проекте использую считывание реального времени через библиотеку CAA DTUtil Extern 3.5.5.0. Как в примерах на форуме.
Но после отключения и включения питания в проекте могут не тикать часы (в переменных часы, минуты, секунды все время 0). Это происходит не каждый раз после пропадания питания, но происходит.
Еще бывает такое, что после пропадания питания просто становится белый экран, нет никакого общения с модулями Mx на портах СОМ2, СОМ3 и модемом ПМ01 через порт СОМ1. К контроллеру не получается подключиться по сети Ethernet. Помогает только повторный сброс питания.
Есть какие-то способы с этим бороться?
Это связанно с повышенным приоритетом процесса Runtime CoDeSys. Он ложит системные задачи и сервисные функции. Из за этого и Ethernet валится и все остальное. На то и ДЕМО прошивка - на рабочем объекте категорически нельзя использовать.
Очень хочется знать, как дела обстоят с трендами ? Когда можно будет увидеть их на СПК-110 ?
Объясните пожалуйста, что значат пункты в настройке трассировки, и как их правильно использовать. (см. рисунок)
Вложение 30323
изменяю значения, а график не строится, или даже программа не загружается.