заказал pt1000 и пр200 с аналоговыми входами, подскажите пожалуйста у меня получится мерять pt1000 температуру от +18 до +75 с точностью 0.5гр при длине соединительной линии 3-5метра, линия находится будет на улице работать будет круглогодично
Вид для печати
Ну это вы полыхнули, точность будет +/- 1.5 градуса примерно. За три копейки высокой точности не получить.
Чтобы получить меньше, нужна 3 проводная схема подключения ТСП и качественный преобразователь, например модуль расширения ПРМ-3 или нормирующий преобразователь с выходом 4-20 мА.
Спасибо! Для пробного запуска сушильной камеры пойдет +\- 1.5гр чтоб проверить что все работает и сушка сушит. Потом сразу приобрету термопару и нормирующий преобразователь. Почему не сразу - ответ ограничен в бюджете до момента пока сушка не высушит первую пробную партию кирпича.
Точность ТСП = 0,25% применительно к диапазону измерения того же РТ1000(250 градусов) будет составлять плюс/минус 0,625 градуса.
И есть датчики температуры с токовым выходом(4-20мА), в смысле, ничего выдумывать не надо:
https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma