Не, в таких скорее возможно отсутствие контакта изза пыли в механизме или еще каких случаях... Столько мы проблем с ними имели, даже с установкой силиконовых колпачков...
PS Да, ляпнул так ляпнул. Силикон только на кнопки.
Вид для печати
Ваша наивность изумляет, всё может быть, в смысле не плохо было бы предусмотреть и аварийные ситуации, например в случае аварийной ситуации, одновременной подачи сигналов ручного и автоматического режима, будет включаться ручной режим!
И это лишнее, в смысле, для включения автоматического режима достаточно подать сигнал на один из входов, для включения ручного режима достаточно снять сигнал с этого входа!
в принципе не должно быть, при грамотно нарисованной схеме управленияЦитата:
одновременной подачи сигналов ручного и автоматического режима
Всем привет. Путем несложных логических рассуждений и перекидкой пары контактов, кажись, смог обойти проблему с затыком в автоматическом режиме функционального блока триггера по переднему фронту. Сделал кнопку СТАРТ/СТОП (вход I2) нормально открытой, чтобы на дискретном входе 24 вольта не было постоянного напряжения. Ну и соответственно в программе убрал пару функций "НЕ" с этой линии. Теперь на железе все работает как часы. Видимо когда на дискретном входе (в моем случае на входе I2 24 вольта) висит постоянная единица, то это дает "неперевариваемые" для ПР200 помехи и ФБ начинает тупить. Хотя с другой стороны, на входе I5 тоже висит постоянное напряжение (переключатель в положение АВТО), но это не мешает нормальному функционированию ФБ. В итоге все нормально сейчас. Тех. поддержку озадачил этим наблюдением, интересно будет ознакомиться с их мнением по этому поводу.
Всем спасибо за желание поучаствовать в обсуждении. Все пожелания и замечания в реализации вариантов логики обязательно рассмотрю.
Только выводы не правильные, вся проблема по входу I2, в том что там RS триггер с приоритетом сброса.
Всё что нужно было сделать, поставить таймер TOF на 0.1-0.2 сек по входу. По хорошему все R-Trig надо было заменить на таймеры TON на 0.1-0.2 сек. устранив все помехи по входам.
А так же нужен фильтр по питанию на ПР200.
Подумаю над таким вариантом. Поэкспериментирую с TON вместо триггеров. Вообще "прогулялся" с мультиметром по входам/выходам, картина плачевная, наводка есть и по разным местам она разная, иногда в несколько раз различается. Помехоустойчивость мягко говоря никакая у приборчика, При том, что сетевые провода проложил в кабель каналах отдельно от слаботочных проводов управления (на входы которые идут в моем случае). Сравнивать, конечно мне не с чем, но если и у других производителей подобная картина, то тогда все еще печальней.