Допустим, что это так. И что с того? Проблемы в чем?
Допустим, что это так. И что с того? Проблемы в чем?
Точность отображения процентов вообще кому-нибудь нужна? Эти проценты вообще полезной информации могут не нести. Например: на выходе трехходового температура 70 град, но она может быть получена и при открытии в 50%, и в 70%, и в 90%. Все зависит от температур псв и осв. Оператору котельной вообще до одного места сколько там процентов. Важна точность поддержания температуры на выходе. А если будет реализована возможность ручного откр/закр по процентам - так все равно ориентироваться будут на выходную температуру. Тут лучше сделать откр/закр клапан "больше/меньше" и присвоить одному нажатию откр/закр каких-нибудь 0,5В. При этом задать 2в - полностью закр., 10В - полностью откр. На погрешность показания в процентах не обращать внимания. Это дополнительная информация, которая может только отвлекать будет.
Клапаны бывают с разными расходными характеристиками - S-образной, логарифмической и т.п, о чём тогда говорят эти проценты?
О положении регулирующего элемента клапана.
И служат только для контроля. Т.е. если за время полного хода расхождение управляющего сигнала и ОС более скажем 20% - подать сигнал аварии, клапан залип.
А температура для этого не годится?
А вообще, чтобы клапан не клинило, полезно его иногда прогонять туда-суда.
Я много для себя полезного подчеркнул из ваших рассуждений, но.....дайте кто нибудь схему для испытания с для привода 0..10в обр.связь 2..10в.
Уставка-это температура воздуха с изменением с экрана и гистерезисом, так же с отображением на дисплее температуры теплоносителя
При такой схеме , думаю погодозависисость не нужна, так как ориентация на уставку
У Вас привод производства Belimo?
Тогда забудьте про 0..10В. Это фирменная фича белимо. В каталогах пишут Плавное 0…10 В; рабочий диапазон 2…10 В
Т.е. 2..10В вход и выход.
Это не принципиально, на работу ПИД-регулятора практически не повлияет, можно ограничить минимальную выходную мощность на уровне 20%, всё, разговоров больше!