Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 2трм1 обновленный, не получается выставить температуру при которой теплоспутник (регулируемый) будет нагреваться до 40 градусов и отключаться, возникла подобная проблема, помогите решить данную проблему?!?!😊
Вид для печати
Доброго дня, имеется шунт 75мВ 200А хотелось бы 2трм использовать как амперметр подскажите пожалуйста как это можно реализовать? на трм есть вход 0-1 вольт, 0-75мв мерит! как можно получить точное значение в ток по формуле Х=6.3*200/75 , 6.3 это измеренное значение в мВ
Сегодня обсуждали подобное https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39737
ТРМ плохо подходит. Измерять 75 мВ на диапазоне 0-1 В, плохая затея, лучше Термодат Вложение 76161
Две одинаковые темы - очень точное измерение тока при помощи шунта на 75 мВ - с какой целью?
Может и мне такое жизненно необходимо?
Для чего нужно точное измерение тока?
всем доброго времени суток!!!
искал тему про трм1, не нашел, по этому здесь....
итак, надоело мне менять манометры на фильтре, по этому решил поставить ТРМ1-н.у2.р, т.к. уже датчик с выходом 4..20 стоит и прикручен к ПРМ-220.2, то возникают 2 вопроса.
1. по докам на ТРМ1 (новый) вроде как, не надо ставить резистор 50ом (ни в комплекте, ни в упоминаниях в РЭ этого нет)....
2. допустимо ли ставить один датчик на два прибора (ПРМ-220.2 и ТРМ1)....
1) Резистор 50 Ом подключается Дип переключателем. https://docs.owen.ru/product/trm1/906/86914#topic-86919
2) Для подключения токового датчика, входы двух модулей подключаются последовательно с датчиком и БП (если он нужен)
По хорошему, сначала проверить по отдельности, что всё работает, а потом включить последовательно, при чём сначала датчик, потом ТРМ, и последним ПРМ-220.2, чтобы общий входов шёл на минус питания.
Ранее на форуме писали что можно и параллельно подключать входы двух ТРМ, а шунт ставить(включать) на одном из приборов, там же вход прибора напряжение измеряет. Понятно, это не по фэншую, но должно работать!
спасибо всем!!!!
как всегда, смотрел в книгу видел фигу....