А что мешает масштабировать температуру на выход ЦАП, но это уже другая история...:) Последнее предложение вообще не понятно:confused:
Вид для печати
Понимаете ли Юрий,мой пост 32 был отредактирован модераторами за флуд,где модераторы мое техническое обоснование,при
украшенное образным художественным сравнением(для лучшего понимания) неудачно отредактировали. В результате этого дей
ствия мы перестали друг друга понимать. Ни о каких контурах подачи и прочих обратках в моих постах речи не было.
P.S. Абревиатура БДСМ. четко определена в викидепии. И если толкование викидепии модераторами воспринимается ,как флуд,то это проблемы модераторов,а не викидепии. И модераторы вряд ли поймут,что своим непониманием внесли дискомфорт в наше общение.
Одесса масштабировать температуру это НОРМАЛЬНО так как датчики могут быть разными, методы обработки АЦП в ПЛК тоже могут быть разными.
например посмотрите документацию тех же аналоговых модулей ввода Siemens или Delta
попривыкали хомячки с ds я смотрю...
Никто не возражает против масштабирования,как метода согласования. Но не в данном контексте. Я о другом. О измерении тем
пературы при помощи ПР. Можно конечно масштабировать и всячески изощряться. Ну отмасштабировал и что дальше? А линейную зависимость как получить? Кто будет заниматься линеризацией? ПР этого не умеет. А насчёт Вашей реплики о ds и хомячков- извените не понял.
Пользователь умеет температуру пальцем мерять,но с очень приблизительной точностью, примерно как и ПР. ПР может измерять
аналоговый сигнал. С этим я не спорю. Но сигнал с датчика ни есть линейным. И в таких Овеновских приборах ,предназначенных
для этого например ТРМ 138 стоят внутренние аналоговые линеаризаторы на каждый температурный канал. И прибор конфигурируется в зависимости от типа датчика. У ПР такой механизм отсутствует.Так ,что Ваша реплика,что ПР умеет все,что умеет пользователь есть унизительной для пользователя излишне восторженной для ПР.
аналоговые преобразователи, это что ли не умеет?
Аналоговые преобразователи это умеют. Но для этого нужно напрягаться с программой раз. Программа на преобразование
тратит ресурсы процессора-два. А в специализированных приборах все выполняется аппаратно ,не напрягая головы пользователя
и процессорных ресурсов. Вообще то я раньше к ПР относился нейтрально. Но после того,как Ровки на ПР повесил ореол я их
возненавидил. И поэтому моя логика может быть боллее эмоциональной,чем объективной.
Приятно получать обоснованные аргументы. А свят-свят говорят старенькие бабушки и их
ровесники.