А Вы в той теме?
Вид для печати
А Вы в той теме?
Вы о ПР110 или о ПЛК110???
Ой, прошу прощения. Во первый не увидел ответов на мой вопрос, во вторых еще и не в своей теме!
Значит о ПЛК. Тогда вам надо документ ПЛК_конфигуратор. Про modbus это там. На сайте ОВЕН найдете.
Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335
Благодарю за подсказку.
http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf на странице 57 (рис 3.7) нашел как размещаются переменные в адресном пространстве, начиная с 0-го адреса. С этим разобрался.
Но вот ни где не могу найти, как присваиваются адреса переменным. Можно ли будет любой переменной присвоить нужный адрес, или переменные будут "ложиться" автоматически, начиная с 0-го адреса, как показано на рисунке 3.7 руководства.
да с 0 но выравниваемое обязательно. по 2 байта
Переходите в ПЛК. А то вы как то не в теме. или CoDeSys v2
Да. для пользовательских переменных можно менять адреса
:confused:
Я извиняюсь. Но сначала почитайте. Это не ПР.... А юзер не туда попал. Если расскажите как поменять адреса у ПЛК то буду благодарен.
всем доброго времени суток. у меня такой вопрос - нужна программа для пр110 для управления дренажным насосом (включение по верхнему уровню, отключение по нижнему). подозреваю что она на форуме наверняка есть - поэтому не стал создавать отдельную тему. заранее спасибо за ссылку.
Добрый день. Обычный RS триггер и детектор заднего фронта. На вход S сигнал от верхнего датчика для включения насоса, с детектора заднего фронта соединённого со второго входа с нижним датчиком на вход R триггера для сброса.
А вообще если ПР 110 использовать только для этой функции, сильно роскошно (по цене) и проблема с датчиками. Возьмите простое САУ и не будет проблем с датчиками, напрямую подключаются кондуктометрические и алгоритм работы задаётся какой хотите.
САУ М6 хороша только тем, что работает на переменном напряжении, вследствии чего электроды самоочищаются и менее подверженны коррозии и служат дольше. Поэтому удобно применять в агрессивных (относительно) средах. Но у неё нет логики работы. Если у Вас не агрессивная среда, возьмите САУ 7М. Если же у Вас в ПР будет ещё какая то программа, то Ваша связка имеет право на жизнь. Если же нет, то проще взять 2 обычных ЭМ реле и на них сделать гистерезис. Если Вас просто интересует кусок программы, напишите - нарисую, если непонятно из предложенного выше описания. А отдельно такой темы на форуме я не помню, может где то и есть как кусочек большой программы.
на самом деле у меня не так всё просто )))
вобщем :
среда - канализационные стоки,
само техническое условие - включение 1 и 2 насосов по среднему электроду,
включение 3 и 4 насосов и сирены сигнализации по верхнему электроду,
отключение всех насосов по нижнему электроду,
сброс сигнализации оператором с кнопки, либо по отсутствию уровня стоков на верхнем электроде.
запуск и отключение любого из насосов в ручном режиме.
САУ-М6 + реле подойдет. По верхнему уровню включается релюха и самоблокируется через реле нижнего уровня(САУ-М6). Как откачал до нижнего уровня(САУ-М6) релюха отключаетя и выключает насос. Не увидел что вы написали.
Так он не понял схемы с самоблокировкой? К сожалению занят чтобы нарисовать.
так чтоли? мне кажется что там чтото пойдет не так)))))) Вложение 18434
Как то так
Вложение 18439
Спросите у знакомых электриков, как они включают обычный(нереверсивный) пускатель с кнопок "пуск, "стоп"! Всё!!! Больше нет слов!!!
http://electricalschool.info/electro...agnitnogo.html
вобщем я предполагаю что программа должна быть такой :Вложение 18445
это для откачки жидкости по верхнему уровню. если под техническое задание писать - то она просто усложнится
Добрый день. Так, только наоборот. По вашей схеме произойдёт включение по нижнему уровню и отключение по верхнему. S это вход установки триггера в единицу (от слова SET-установка) а R - сброс в 0 (от слова RESET). И как только пропадёт сигнал с верхнего уровня, насос снова включится. То есть гистерезиса между уровнями не получится. И зачем стоят задержки непонятно. Я же выше описал нужный Вам принцип работы. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку. В моей правоте можете убедиться прогнав программу в симуляторе.
да, я только начинаю это осваивать) поэтому буду рад любой помощи :) задержки.......... думаю да, тут они не нужны - не будет многократных коротковременных включений.
поменял местами, погонял в симуляторе - на выходе RS логическая 1 появляется не тогда, когда она нужна. чтото не так....
Повторяюсь. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку
попробую сформулировать тех задание. есть 4 насоса. первые 2 включаются по среднему уровню, вторые 2 (3й и 4й) по верхнему. так же по верхнему - включается звуковая сигнализация. звуковая сигнализация сбрасывается кнопкой. все 4 насоса выключаются по нижнему уровню. каждый насос имеет режимы ручного и автоматического включения и выключения, или "не в работе".
Посмотрите, прогоните в симуляторе. Включение-выключение насосов по отдельности и сброс сирены рассчитаны на кнопки без фиксации. Учтите это при работе в симуляторе. Что непонятно - переспросите.
прогнал в симуляторе - отрабатывает отлично!!!! спасибо огромное!!!!! кнопки ручного управления только предусмотрены с фиксированным положением (типа обычный комнатный выключатель света) - но думаю что поразбиравшись с RS триггером - можно их сделать не фиксированными)
еще раз спасибо) буду разбираться))
Добрый день! Вот такой необычный вопрос. Возможно ли создать на ПР 110 . реле времени с внешней установкой значения? Во время работы сварочного станка необходимо подстраивать время сварки и срабатывания клапанов. Например РС цепь с выхода на один из входов? Кто нибудь такое пробовал? Спасибо