Значения переменной комбобокса останутся прежними 0-5, а список расположите в обратном порядке.
Кстати, на форуме ранее уже обсуждали как переходить в нужное меню при включении ПР, если Вам и такое понадобится!
Вид для печати
попробуйте изменить макрос
Вложение 78760
Дело же не в макросе!? Дело в том, что перечисление пунктов меню идет по кнопке вверх, а мне Вложение 78762надо вниз
По кнопке вверх вы увеличиваете значение. Поэтому и переворачиваем список - тогда по кнопке вниз будете уменьшать значение. А макрос изначально, по умолчанию выставляет максимальное значение
Вложение 78763
В, общем, вот попробуйте
Спасибо, то что надо!
Мне кажется, что никакие макросы предустановки здесь не нужны, в смысле, у энергонезависимых переменных есть значение по умолчанию, вот такую и "прилепить" к комбобоксу!
Добрый день подскажите пожалуйста регулятор для запорно-регулирующего клапана работающего по заданию 4-20 мА. Пробовал ПИД но при достижении заданного значения он постепенно закрывается а мне надо что бы достиг заданного значения закрылся допустим на половину, а как привысило заданное значение тогда только закрылся полностью.