Создайте файл в каталоге /etc/sysctl.d/ и внесите в файл свои ключи. Будет работать после перезагрузки.
Вид для печати
Спасибо, получилось!
Еще непонятный момент по тревогам: если выбран Способ наблюдения как Внешний диапазон, то если авария уже не активна, то цвет сообщения не меняется (должен стать зеленым), а так и остается красным, и после подтверждения на долю секунды становится оранжевым и потом, как и положено, исчезает. Если Способ наблюдения задан как Дискретный, то всё работает нормально - при исчезновении аварии сообщение зеленеет.
Что не так с Внешним диапазоном, может условия как-то изменить? Сейчас гистерезис задан 0%, может в этом дело?
У меня не воспроизводится - цвета переключаются корректно.
Выложите простейший проект (с одним сигналом тревоги), на котором это можно будет воспроизвести.
Так и должно быть - у вас же <=, а не просто <
У вас изначально было задано 2 <= ... <= 5.
Чтобы границы диапазона считались нормой - надо сделать 2 < ... < 5
Да, тоже это воспроизвел.
Не могу дать комментариев - думаю, лучше проверку выхода за диапазон делать в коде, а в группе тревог привязывать только дискретные сигналы.