Просто так поменять нельзя, единственный вариант писать макрос и им расставлять как вам надо. Но тут большой опыт нужен.
Для добавления секунд макрос уже был в обсуждении.
Вид для печати
Не понятно где задается номер COM-порта ПК, когда он используется в онлайн эмуляции панели.
Я использую USR_VCOM, создаю два COM-порта и настраиваю их друг на друга.
Один указываю в эмуляторе СП3хх, другой отдаю ведомому OPC Lectus (например).
Вложение 77788
Или Вы за правый клик мыши в окне эмуляции:
Вложение 77789
В Онлайн эмуляции, правой кнопкой мыши, выбрать СОМ порт, откроется выбор, ставите нужный порт и перезагружаете эмуляцию Вложение 77790
Есть ли у Овена отладчик макросов?
Или все же писать в visual studio, а потом выяснять работает ли это на панели.
Ну от чего же нельзя
У меня еще в СП270 отображалось день-месяц-год
Ну а в СП300 перенес без проблем, ведь внешний вид любого элемента определяется его шаблоном.
Решается довольно просто - редактированием или заменой двух файлов шаблонов - HistroyEventEx.xjt и HistroyEventLine.xjt
Вложение 77804
Заменил файлы в папке template Вложение 77808 , в V2.D3k-5 не работает Вложение 77807
PS: Получилось сделать, после удаления и вставки столбца квитирования Вложение 77809
( наверно надо просто удалить и вставить таблицу заново.
А где кстати было добавление секунд в таблицу? Не смог найти.
Замена шаблонов вступает в действие только при вставке новой таблицы или измеестнения содержимого старой.
В таблицу секунды добавить нельзя, я предлагал использовать секунды вместо года. Но тогда шаблоны HistroyEventEx.xjt и HistroyEventLine.xjt должны быть оригинальными.