Вы уверены про DNS? Я к тому, что Формоза это делала, но отказаламь - по экономическим причинам.
Ну и открытый вопрос - что считать отечественным продуктом, производством....
Вид для печати
Вы уверены про DNS? Я к тому, что Формоза это делала, но отказаламь - по экономическим причинам.
Ну и открытый вопрос - что считать отечественным продуктом, производством....
н даа господа, за державу обидно, вроде спутники даже японцам собираем.... а, все остальное КИТАЙ, деградируем тихонько.....хочется верить что не все так плохо
Выводить - выводим. А собираем... Поинтересуйтесь, кто делает транспондеры для Газкомовских спутников.
А обидно.... А что поделать, если нефтегаз тут съел все по объективным причинам???
Глубинных раскопок не проводил.
Вопрос риторический.Цитата:
Ну и открытый вопрос - что считать отечественным продуктом, производством....
На уровне - плотник не плотник, если он самолично не срубил лес, из которого сделал табуретку.
Если так счтать, то для того чтобы выкопать яму/срубить дерево на даче, вы должны добыть железную руду, выковать лопату/топор...
Производство электронных компонентов выгодно только тогда, когда оно идёт миллионными, миллиардными партиями за год. Иначе это просто выкидывание денег на ветер.
Доброго дня всем участникам форума!!
Пишу в надежде найти решение по формированию задания для двух ПЧ.Так вот, возможно-ли на основе ПР-114 преобразовать задание дискретного типа в аналоговое? Подробнее: необходимо сигнал с механического контроллера (джойстика) преобразовать в аналоговый сигнал (по напряжению или току). У джойстика 5 скоростей в обоих направлениях, а линейным перемещением устройства (кран) управляют два ПЧ, заданием по аналоговым входам которых управляло-бы ПР-114. Решения подобного типа видел на итальянских кранах и немецких, но возможности посмотреть внутрь не было, да и программировать ПЛК не доводилось (но есть желание это освоить,особенно ЦАПы). Буду признателен за любую помощь по составлению программы, совету с чего начать и литературе, какую-читать. СПАСИБО!!
Вложение 16736
Извиняюсь за непонятую картинку, вроде поправил. Устроит любой из 2-х вариантов. ПЧ - два (ПЧ1 и ПЧ2), для команд направления у каждого задействованы по 2 дискретных входа, а для задания частоты - по одному аналоговому.
Вложение 16737 Вложение 16738
Спасибо огромное!!
Не выдержал, (всё равно словами всё рассказал) выкладываю оба варианта.
Ужас, когда ж будет всё-таки нормальный поиск по сайту сделан?..
Казалось, что видел реализацию отправки смс-сообщений то ли ПР110, то ли ПР114. Вообще это реально реализовать?
Тоже интересный вариант :) Найти бы его теперь...
Нашел.
По сути смс похоже не реализовать, ПР200 ждать только(
для облегчения поиска проектов
http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023
Нажимаете не скрепку в теме и качаете прикрепленные файлы(список вложений) .
Добрый вечер!Помогите пожалуйста решить проблему.Суть такова.Имеется реле ПР114.220.8д.4а.рррррррр.Необходимо управлять тремя выходами реле в зависимости от входных сигналов реле.Зависимость такая-при включении ЛЮБОГО одного из семи входов,включается выход(Q1).При включении ЛЮБЫХ двух входов из семи,включается выход(Q2),при включении ЛЮБЫХ трех входов-включается выхода(Q1и Q2),при включении ЛЮБЫХ четырех,включается выход(Q3),при включении ЛЮБЫХ пяти входов,включаются выхода(Q1иQ3),при включении ЛЮБЫХ шести входов,включается выхода(Q2 иQ3)При включении всех семи входов,вкл.выхода(Q1,Q2,Q3)..Буду очень признателен!
Большое спасибо за помощь!В вашем примере есть элемент-чтение тетрады.Его нет в библиотеке компонентов(если создавать свой новый проект)Это макрос сделанный вами?
Вроде да;) .
Добрый вечер. Прошу помощи.
Нужен таймер на ПР114 с заданием времени (ч.мм.сс) и выводом оставшегося времени через сетевые переменные (на панель ИП320)
Поиск по форуму ничего не дал. Может кто-то уже делал?
а какой тип таймера вас интересует :confused:
Значит это ТР .
Ну тогда держите Таймер ТР с контролем оставшегося времени
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,можно ли управлять при помощи Пр114 частотным преобразователем по аналоговому входу частотника?Допустим в программе получился какой-то двоичный код,а его надо передать в частотник на аналоговый вход.Входное сопротивление аналогово входа частотника 47кОм,напряжение 0-10в. Желательно бы схему подключения выхода Пр114 к частотнику...
Добрый день. Управлять можно. Только при Вашем раскладе вам нужна модификация ПР114 с напряженческим аналоговым выходом, при покупке не забудьте учесть. Хотя обычно у всех (только не у самых дешёвых) есть возможность подключения и по напряженческому и по токовому входу. В программе ПР 114 разницы никакой с каким типом выхода Вы работаете. Главное Вам сформировать на выходе число (десятичное типа float) от 0 до 1. Тогда на физическом выходе при 0 у Вас будет либо 0 вольт если выход напряженческий или 4ма если выход токовый, настроенный на 4-20ма. Соответственно при 1 в программе на физическом выходе будет или 10В или 20 ма.
В приложении программка для кутера, там на 5 аналоговом выходе формируется сигнал управления скоростью частотника, он меняется в зависимости от температуры. Входа все подписаны сбоку от схемы, сделайте масштаб поменьше и увидите надписи. У нас частотник работает по токовому входу.
Схемы подключения выходов разрисованы в инструкции к ПР 114
С уважением.
спасибо большое!:)
Пример использования макроса ИНДИКАТОР МОЩНОСТИ ШИМ
А можно и так
Красиво!
Хотел применить этот таймер вот для чего:
Есть небольшой пресс. Старый, автоматика (не рабочая) на реле. Установка давления на электромеханическом 2-х диапазонном
манометре. Предполагается использовать для исследования полимеров. Есть желание перевести его на ПР114 +
ИП320 + датчик давления с токовым выходом. Алгоритм работы такой: с панели по сети задается кол-во
подпрессовок (от 0 до 3), давление каждой подпрессовки,время каждой подпрессовки (сек), давление основной
прессовки, время основной прессовки (ч.мм.сс) гистерезис давления "вниз", время размыкания между
подпрессовками(сек). Входы ПР114 : 1)ПУСК, 2)СТОП/СБРОС, 3)датчик нижнего положения пресса, 4)аналоговый
вход датчика давления. Выходы: 1)включения масляного насоса, 2)включение клапана сброса давления, 3)выход
на лампочку "РАБОТА",4)выход на сигнал окончание процесса. Нажимаем пуск- включается насос поднимает
давление до заданного - начинается отсчет времени, по окончанию- выключает насос и включает клапан сброса
на заданное время (идет размыкание пресса)снова поднимает давление... и так для каждой подпрессовки (может
быть от 0 до 3)после выводит основное давление и запускается тот самый таймер, по окончанию выключает
насос, открывает клапан до срабатывания датчика нижнего положения пресса, гасит лампочку "РАБОТА",
выключает клапан и включает сигнал окончания процесса. Давление поддерживается вкл насоса при падении ниже
установленного минус гистерезис. При нажатии на кнопку СТОП/СБРОС прерывает процесс, пресс в нижнее
положение, гасит лампочку "РАБОТА" -> готов к пуску с теми же установками или вводим новые.
Рисовал - рисовал запутался. Если на макросы не разделять мне вообще не реально разобраться. Может вы что-то подобное делали?
Примеры с прессами смотрел - там совсем другие алгоритмы. Буду очень признателен за помощь.
Пишите довольно понятным языком ....Для начала распределите и назовите все нужные входа\выхода .Потом еще раз ,подробно опищите алгоритм ,особенно моменты допрессовки -последовательность действий, оперируя входами \выходами ПР.Для начала нарисуйте название входов\выходов на чистом проекте и вместе с алгоритмом (а лучще еще и временные эпюры ,для наглядности и облегчения восприятия) выкладывайте на форум .Попробуем помочь ...Алгоритм не сложный ...при условии соблюдения требований помогающей стороны .Похожая задача решалась при управлении прессом для производства кирпичей ,методом сухого прессования ...
П,С . А зачем вам часы при прессовании ,неужели не хватит минут и секунд?