Так что не читается то? Биты ?
Если вы про биты, то Михаил уже ответил, есть смещение на байт, 0 бит это 8.
Вид для печати
Вот, то что не читается обвел красным Вложение 79181
А вот, то что с плк в эти регистры ОРС-сервера уходит Вложение 79182
Про это я уже ответил выше, чтение и запись в разные регистры и разными функциями в ОРС, СКРИНВложение 79186
а у вас все холдинг регистры, то есть запись в ПЛК.
Читать надо Инпут регистрами из ПЛК.
Вы не правильно анализируете скрины... Качество GOOD говорит о том, что данные успешно прочитаны. А почему не те данные, это может быть из-за перестановки бит, или из-за неправильной команды (читаете не ту область данных). Не спешите, проверьте все и с документацией сверьте. Сторонним анализатором посмотрите.
Точно! Из-за перерывов в несколько дней забываю некоторые моменты. Вложение 79187
Вложение 79188, так все работает, значит нет смещения по битам в моей версии
Так получается настройка по ОРС UA заключается в указании IP адреса и порта устройства? Тогда это проще, чем настройка по TCP/IP или Modbus RTU.Modbus ASCII еще не пробовал.
Единственно смотрел по видео, есть нюансы по настройке связи между ПЛК в Codesys 3.5 и другим устройством по ОРС UA, немного по другому, хотя там отдельно возиться с переменными так как я сейчас уже не надо, можно просто из списка выбирать