вот скриншот
Вложение 56485
Вид для печати
вот скриншот
Вложение 56485
Нажмите на указанные кнопки и найдите библиотеку в списке (не пользуясь строкой поиска).
Вложение 56486
Я недавно уточнял этот вопрос и выяснил, что ранее был не прав - работать с sqlite можно (через библиотеку CmpSysExec).
Файл БД потребуется создать из консоли.
Название утилиты в прошивке - sqlite3.
Вложение 56488
Блин, это очень радостная новость!!! Будем разбираться
Сразу еще в догонку вопрос: расположение такого файла можно сделать такое чтобы потом по FTP доступ иметь, или там внутрисистемная область флэш памяти используется?
Сейчас на китайских панелях оператора с линуксовой осью сей функционал нами используется, но мы хотим перебираться на вашу линейку новых ПЛК 210-й серии, поэтому не хотелось бы потерять такие возможности как были ранее
Да, но в моем случае почему-то в приемном буфере всегда данные только от последней посылки от удаленного устройства. Точнее, последние данные расположены начиная с начального индекса приемного массива. А в Вашем примере они добавлялись снизу. Но проверю себя еще раз.
Евгений доброго дня ! Огромное спасибо за вашу поддержку! Совет ваш помог,связь установилась ...но кроме 0 не чего получить не удалось...ладно едем дальше..решил использовать OCL.MB_TcpSlave ....переменные инициализированные в начале программы сразу отобразились в OPC сервере,а вот переменная которая меняется во времени( каждые 5 сек ,сделал просто для проверки)..увы вместо значения в OPC сервере всегда 0..
fbTon1(IN :=TRUE, PT :=PT1,Q=>timerset,ET=>ET1);
IF timerset THEN
fbTon1(IN :=FALSE);
CountTimer1:=CountTimer1+1;
fbTon1(IN :=TRUE);
END_IF;
DataOutDoor[6]:=CountTimer1;